- 文件格式:rar
- 文件大小:18.08MB
- 等级:
建筑功能:住宅
高度类别:高层建筑
地上层数:28层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
图纸张数:110张
设计时间:2014
地下室用途:设备用房
生活供水设计:生活给水系统
生产供水设计:热水系统
排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
消防设计:室内消火栓系统,灭火器配置系统
供水设备:高位水箱,稳压泵
供水方式:市政供水
供水分区:两区
排水体制:污废合流,雨污分流
大样节点:水泵,泵房,集水坑,阀门管件
热水供应方式:局部热水供应
项目位置:福建
一、工程概况及设计范围
本工程为福建省莆田市某国贸城安置房,包括1#、2#、3#、4#居住建筑和2层地下室。其中,1#、2#建筑地下一层、地上17层,3#、4#地下一层、地上28层,其中一、二层为工具间,三层及三层以上为住宅。设计范围包括:地块红线以内的室内外给水、污水、雨水设计、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、灭火器配置系统等。图纸110张,编制于2014年,图纸清晰、设计说明完整,推荐参考。
二、系统设计
1.给水系统
1)水源:市政给水,水质必须符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求,黄海高程22.60,压力约为0.30MPa.
2)用水量:生活用水定额每人每日为150L,最高日用水量 Qd=65.50m3/d,最大时用水量 Qh=7.0m3/h。
3)给水方式:本工程采用市政给水→水箱→变频供水设备→用户或市政直供的供水方式.住宅供水为供水为低区(Jd:一至五层),中区(Jz:六至十七层),两个供水区域。
2.排水系统
1)生活污废水合流,与雨水分流。 设计日污水量为 97.02m3/d。
2)污(废)水经化粪池处理后,排至市政污水管网。
3)阳台排水不得接入屋面雨水落水管。厨房间和卫生间排水立管分别设置。
4)消防电梯井底均设排水管收集至地下室集水井,提升排至室外污水井。
3.消防给水系统
1)消防水源:本工程室外消防由市政设两路DN150引入管(市政接入环网的管段需设倒流防止器)在小区内成环,地下室二层水泵设置两台室外消防泵接入环网,环状管网上设有室外消火栓,且距建筑外墙40m以内5m以外,室外消防火栓安装详国标01S201。地下室二层设置一座消防水池900吨,贮存火灾延续时间内的室内外消防用水量。
2)4#楼屋顶处设20吨消防水箱及消防稳压设备,水箱底标高为92.000m。
... ...
三、图纸展示
管道综合总平面图
生活污水及雨水总平面图
1#楼 一层给排水平面图
1#楼 喷淋系统原理图
1#楼 十六层至十七层给排水平面图
1#楼 生活排水系统原理图
地下二层喷淋平面图
地下室二层 人防分区三给水系统原理图
地下室排水系统原理图
地下一层消防轴测图
下载文档