[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)

发表于2016-05-25     3583人浏览     2人跟帖     总热度:635  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:8.46MB
  • 等级:

内容简介

新建220千伏送电工程4#竖井采用倒挂井壁法施工,开挖平面尺寸为5.6×7.6m,深度33.385m。竖井所处地层地质构造复杂,地下水较丰富。
  【结构设计】
  1、在井口现浇钢筋混凝土锁口圈梁,现浇圈梁至现况地面基坑侧面采用240mm临时砖支护,砖顶面再现浇压顶梁。
  2、锁扣圈梁下采用“喷射混凝土+网构钢架+钢筋网支护”+“防水膜”+“现浇钢筋砼”
  ……
  【工程重难点】
  1、遇水施工工艺。竖井需经历多层地下水,特别是第三、四层地下水为承压水,水的压力较大,水流量极为丰富。
  【止水注浆工艺】
  1、袖阀管注浆:注浆范围为平面范围为竖井开挖线以外2m,深度为竖井底板以下2.5m。注浆材料原则上采用TGRM快硬注浆水泥,地下水丰富时,则采用水泥—水玻璃双液浆。
  2、WSS工法注浆:注浆范围为竖井初衬开挖线以外1.5m……
  【竖井支护施工】
  1、开挖圈梁土方、浇筑圈梁混凝土;2、竖井提升架;3、土方开挖施工要点;4、钢格栅支护施工;5、喷射混凝土;6、锁脚锚管安装;7、竖井临时支撑安装;8、竖井封底
  94页,编制于2015年。

[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)

[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)-竖井初衬平面图

竖井初衬平面图

[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)-袖阀管注浆布置

袖阀管注浆布置

[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)-WSS工法注浆

WSS工法注浆

[北京]220千伏送电工程33米超深竖井施工方案(通过专家论证)-竖井提升架

竖井提升架