内容简介
一、工程概况:
本工程位于江苏省,总建筑面积:36898平方米,其中地上面积:34720平方米,地下建筑面积:2178平方米;地上21层,地下1层,建筑高度89.5米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风平面图,空调机房详图,冷热源水系统流程图,防排烟原理图等...
二、空调系统:
1.冷热源:风冷螺杆式热泵机组...
2.风系统:采用全空气低速送风系统,风机盘管加新风系统...
3.水系统:采用采用二管制,竖向同程,水平异程系统...
三、通风排烟系统:
1.通风系统:地下层车库设机械排风兼排烟系统,换气次数为6次/时,每个防火分区以不大于2000平方米划分防烟分区;一层变配电室设机械排风系统,自然进风;各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶,屋顶设接力风机;各层走道设一般排风...
2.防排烟系统:防烟楼梯间、合用前室设置独立的正压送风系统,合用前室每层设置一个常闭加压送风口;内走道设机械排烟。设2个排烟竖井,排烟风机布置在屋顶。每个排烟系统排烟量14400m3/h,其他各房间自然排烟。可开启外窗面积不小于该场所建筑面积的2%,地下车库设排烟、排风合用系统。机械防排烟系统与平时系统合用时,必须满足15秒内完成自动切换...
二层空调通风平面图
三层空调通风平面图
五-七层空调通风平面图
五-七层空调通风平面图
五-七层空调通风平面图
八层空调通风平面图
八层空调通风平面图
八层空调通风平面图
地下层空调通风平面图
地下层空调通风平面图
地下层空调通风平面图
设备层空调通风平面图
设备层空调通风平面图
设备层空调通风平面图