内容简介
[QC成果]提高墙体抹灰验收合格率成果汇报,主要包括工程概况、现场调查、要因分析、制定对策、实施效果等,可供参考学习。
……
本工程总建筑面积约17万平方米,建筑屋面高度83.70m。该单体建筑由两层地下室、五层裙楼及两栋十六层塔楼组成,属于荔湾区的重点建设项目。本工程内外墙采用200厚蒸汽加压混凝土砌块,M5干混预拌砂浆砌筑。外墙体抹灰采用M20水泥混合砂浆、内墙采用M10水泥混合砂浆,抹灰总面积达到179002.23m2。工程在抹灰施工前与参建各方共同商议采用界面剂工艺进行墙体基层处理。
……
要因:
1、界面剂配合比单一无针对性
2、砌体表面平整度差
3、施工方案不够细化
4、新进场工人施工经验不足
对策:
1、针对不同材料基层采用不同配合比的界面剂
2、控制好标高、平整度
3、制定详细施工方案
4、明确具体的操作方法并加强操作的准确性
……
75页,2015年编制。
抹灰层大样图
实施前抹灰效果图片
抹灰平整度及垂直度检测