内容简介
本工程建筑面积201073m2,地下3层,地上商场5层,上部住宅公寓11/24/29层,结构形式为框架剪力墙,是一座集大型商场、餐饮、娱乐、影院及住宅等功能为一体的商业综合体,多层次的室内室外弧线空间设计是本工程的亮点。
本工程无论是在结构形式、技术含量、施工难度较大。圆弧悬臂中庭层层叠落,弧线不规则,存在大量折板挂梁节点,且为高支模施工,施工难度大。其弧度误差要求控制在0.3%以内,同时保证弧线位置误差控制在5mm以内。高度高,弧线不规则,是本工程施工的难点重点,须严阵以待。
……
末端因素:
1培训教育不够 2管理人员检查不到位 3未按施工方案施工
4模板加工机具无合格证且设备老化 5平直模板木枋弧形施工不便
6混凝土难以振捣密实 7弧形梁底模加工方法不精确
8侧模背楞加固方式不对 9弧形主筋定位方法不合适
10放线及复核方法不精确 11弧线不规则且为高支模施工
12测量仪器未及时送检
……
针对要因2(放线及复核方法不精确)实施
1.CAD建模图纸深化
设计院图纸对每个弧段进行了弧长和弧度的定位,施工前,在CAD上对每个弧段按照间隔500mm设置一个控制点,标出控制点和轴线间的距离和各控制点的坐标。
……
针对要因3(弧形梁底模施工方法不正确)实施
2.梁底模现场支设
梁底模边缘木枋背楞每隔7公分开“V”型槽, “V”型槽宽度和深度根据梁的弧度而定。木枋背楞沿着弧形梁底模边缘做齐,保证弧形梁底模阳角弧度。
……
PPT格式,40页,编制于2015年。
采用不同的侧模材料及加固方法
针对放线不精确
主室内中庭