内容简介
本工程建筑面积9万多平方米, 其中吊顶天花面积达到2万多平方米,吊顶高度超过1.5米以上,总投资超过9亿元。本工程由分拣大楼、支持服务车间、管理大楼等11个单体组成。
目标可行性分析:
确定目标后,小组成员对目标进行了可行性分析:小组调查研究发现:我司在同类型工程中的装饰工程吊顶天花的施工质量,最好的施工合格率达到92%,这就足以证明问题存在于施工过程,只要我们勇于挑战自我,集中技术力量,严格控制整个施工过程,目标是可以实现的。
……
未端原因:
1、工人岗前技术能考试是否通过考核
2、工人施工机具效率低
3、吊杆长细比不足
4、施工现场照明灯数不足
5、饰面板的表面平整度偏差大
6、吊顶龙骨间距过大
7、安装过程中龙骨的控制标高偏差大
……
实施一:针对吊杆长细比不足的问题,我们制定了增加空间骨架转换层,加大吊杆长细比、明确吊杆具体位置、跨度大的部位增加吊杆控制点等措施。
措施1:
1.1在吊顶高度超1.5m的地方,每间隔一排吊杆的位置增加一行40×30角铁作为反支撑,角铁于原设计吊杆焊接固定,增加φ6钢筋吊杆的抗负风压能力,提高吊顶天花的刚度及稳定性。
1.2各种材料经过检查,有产品质检合格证和检验报告,配套齐全完整。
1.3材料进场具有验收报告和复验送检报告。
实施二:针对龙骨安装控制标高偏差大的问题,我们制定了弹墨线及水平线、细白线纵横拉通线来严格控制龙骨位置的措施。
……
33页,编制于2011年。
吊杆布置完成图
加反支撑后的吊杆图
走廊龙骨施工完成图
同类型工程天花
水平线