我在做照明时,发现一份样图,楼梯照明是和室内照明共用回路,总觉得不太合适。现向各位请教:在做电气照明时,楼梯照明是否应该单独做一个回路?应该采用正常照明灯具,还是带电池的应该灯?
已有人喜欢
已有人收集

[添加] 标签:

2 楼

楼梯照明是和室内照明共用回路,规范没说不行哦.
要是就几盏灯,有何不可呢?

3 楼

不可以用同一回路的,正常情况下,室内是普通照明,楼梯间是应急照明!!!

4 楼

以下是引用lantian3055在2005-4-18 22:49:00的发言:
不可以用同一回路的,正常情况下,室内是普通照明,楼梯间是应急照明!!!
哦,可以说说为什么“正常情况下,室内是普通照明,楼梯间是应急照明”吗?
还有有规范或设计手册依据吗?

5 楼

谁讲楼梯间是应急照明的?楼梯间的体息平台有普通照明,由开关控制;也有应急照明。
但是楼梯间和教室用同一回路有些不合适,两个功能不同的区域不应该在同一回路,也给维修造成麻烦。

6 楼

对,正确

7 楼

   我干过一个图纸就是楼梯照明和室内照明是一个回路啊,应急照明是另外一个回路,谁对啊???

8 楼

  不过我说的是我做过预算的一个图纸,并不是我设计的,

9 楼

以下是引用同道中人在2005-4-22 22:32:00的发言:
   我干过一个图纸就是楼梯照明和室内照明是一个回路啊,应急照明是另外一个回路,谁对啊???
我做的设计,应急照明回路都给单独一个回路!

10 楼

因该单作一个回路 。对以后的维修也方便,有问题范围也小。有一种带蓄电池的,效果不是太好。价格便宜。要是声光控,还需要安装应急灯