我在做照明时,发现一份样图,楼梯照明是和室内照明共用回路,总觉得不太合适。现向各位请教:在做电气照明时,楼梯照明是否应该单独做一个回路?应该采用正常照明灯具,还是带电池的应该灯? |
已有人喜欢
已有人收集
- 最后登录
- 2011-12-8
- 信誉分
- 70
- 注册时间
- 2004-7-9
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 广西 南宁
- 专业属性
- 电气工程
- 发表于 2005-4-18 21:37:00
- |
- 显示全部楼层
2 楼
楼梯照明是和室内照明共用回路,规范没说不行哦.
要是就几盏灯,有何不可呢? |
- 最后登录
- 2012-5-12
- 信誉分
- 24
- 注册时间
- 2002-8-16
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 山西 长治
- 专业属性
- 电气工程
- 发表于 2005-4-18 22:49:00
- |
- 显示全部楼层
3 楼
|
不可以用同一回路的,正常情况下,室内是普通照明,楼梯间是应急照明!!! |
- 最后登录
- 2011-12-8
- 信誉分
- 70
- 注册时间
- 2004-7-9
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 广西 南宁
- 专业属性
- 电气工程
- 发表于 2005-4-19 00:10:00
- |
- 显示全部楼层
4 楼
以下是引用lantian3055在2005-4-18 22:49:00的发言:
不可以用同一回路的,正常情况下,室内是普通照明,楼梯间是应急照明!!!
哦,可以说说为什么“正常情况下,室内是普通照明,楼梯间是应急照明”吗?
还有有规范或设计手册依据吗? |
- 最后登录
- 2011-9-22
- 信誉分
- 20
- 注册时间
- 2004-11-22
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 江苏 苏州
- 专业属性
- 建筑施工
- 发表于 2005-4-19 07:59:00
- |
- 显示全部楼层
5 楼
谁讲楼梯间是应急照明的?楼梯间的体息平台有普通照明,由开关控制;也有应急照明。
但是楼梯间和教室用同一回路有些不合适,两个功能不同的区域不应该在同一回路,也给维修造成麻烦。 |
- 最后登录
- 2012-3-7
- 信誉分
- 22
- 注册时间
- 2004-11-10
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 安徽 合肥
- 专业属性
- 电气工程
- qq
- 4306407

- 发表于 2005-4-19 08:41:00
- |
- 显示全部楼层
6 楼
- 最后登录
- 2011-9-22
- 信誉分
- 23
- 注册时间
- 2005-4-18
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 山东 济南
- 专业属性
- 工程造价
- 发表于 2005-4-22 22:32:00
- |
- 显示全部楼层
7 楼
|
我干过一个图纸就是楼梯照明和室内照明是一个回路啊,应急照明是另外一个回路,谁对啊??? |
- 最后登录
- 2011-9-22
- 信誉分
- 23
- 注册时间
- 2005-4-18
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 山东 济南
- 专业属性
- 工程造价
- 发表于 2005-4-22 22:33:00
- |
- 显示全部楼层
8 楼
|
不过我说的是我做过预算的一个图纸,并不是我设计的, |
- 最后登录
- 2012-1-13
- 信誉分
- 732
- 注册时间
- 2004-10-18
- 精华
- 0
- 帖子
- 2
- 博文
- 0
- 所属地区
- 其他 其他
- 专业属性
- 其他类别
- 发表于 2005-4-23 00:34:00
- |
- 显示全部楼层
9 楼
以下是引用同道中人在2005-4-22 22:32:00的发言:
我干过一个图纸就是楼梯照明和室内照明是一个回路啊,应急照明是另外一个回路,谁对啊???
我做的设计,应急照明回路都给单独一个回路! |
- 最后登录
- 2011-9-22
- 信誉分
- 20
- 注册时间
- 2005-4-24
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
- 博文
- 0
- 所属地区
- 北京 北京
- 专业属性
- 电气工程
- 发表于 2005-4-24 23:52:00
- |
- 显示全部楼层
10 楼
|
因该单作一个回路 。对以后的维修也方便,有问题范围也小。有一种带蓄电池的,效果不是太好。价格便宜。要是声光控,还需要安装应急灯 |