戴中山 · 房屋建筑的监理

建筑施工现场临电一级和二级柜中的空开必须要透明的吗?临电规范jgj46-2005中我没有看到明确的规定。
专家回答:空开没有规定必须要透明的。隔离开关规定必须要有明显可见的断开点。如果空开作为隔离开关使用,那必须使用透明的。
工地上最顶层的框架边柱带有悬挑梁,这种情况下,101图集的67页的框架边柱及角柱那页并没有这样的做法,请问这种顶层边柱带悬挑的梁 的柱子钢筋收头 如何处理,是按照边柱还是中柱?
专家回答:它仍是边柱。
16版101图集的57页 左下角小字2 说 当钢筋锚固的保护层厚度小于5d就需要设置附加横筋,为什么要设置附加横筋?原因是是什么呢?
专家回答:保护层厚度不足,附加钢筋起抗裂作用,避免空气对主筋的侵蚀破坏。
预制方桩灌芯标养试块要28天出报告,怎么处理能提前进入下一道工序施工,基础底板砼浇筑
结构加固梁,板粘钢施工完检测有何要求?施工过程中如何控制结构胶配比和初凝时间?粘钢施工监理要写旁站记录吗?
专家回答:这是通信基站的内容吧。具体的数据须查相应施工验收规范。这方面我也不精通啊,给不了你标准答案。以免错了误导你。
专家回答:锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混凝土拉裂。
101g图集上 局部升降板与梁锚固的下部筋长度为la,而普通的下部筋深入梁的长度为5d,这两者为何不同,在受力上区别在哪?101图集 108页 右上
专家回答:普通板,下部受压,则锚固长度短。局部升降板,受力会出现受拉的情况,则锚固长度长。
专家回答:应该是满足锚固长度即可。
4666
浏览
41
提问
113
回答