施工现场临电

提问:liao6625239  2018-01-08  浏览数:1106  回复数:5

建筑施工现场临电一级和二级柜中的空开必须要透明的吗?临电规范jgj46-2005中我没有看到明确的规定。

专家回答:空开没有规定必须要透明的。隔离开关规定必须要有明显可见的断开点。如果空开作为隔离开关使用,那必须使用透明的。

顶层KZ边柱的封顶问题

提问:ku900  2018-01-06  浏览数:1642  回复数:9

工地上最顶层的框架边柱带有悬挑梁,这种情况下,101图集的67页的框架边柱及角柱那页并没有这样的做法,请问这种顶层边柱带悬挑的梁 的柱子钢筋收头 如何处理,是按照边柱还是中柱?

专家回答:它仍是边柱。

锚固保护层厚小于5d的问题

提问:ku900  2018-01-06  浏览数:822  回复数:2

16版101图集的57页 左下角小字2 说 当钢筋锚固的保护层厚度小于5d就需要设置附加横筋,为什么要设置附加横筋?原因是是什么呢?

专家回答:保护层厚度不足,附加钢筋起抗裂作用,避免空气对主筋的侵蚀破坏。

基础施工

提问:18357519698  2018-01-06  浏览数:903  回复数:2

预制方桩灌芯标养试块要28天出报告,怎么处理能提前进入下一道工序施工,基础底板砼浇筑

专家回答:在实际施工过程中,预制桩桩孔填芯砼,不会等到28强度报告出来确定合格才进入下道工序施工。桩孔填芯砼一般设计都比基础砼高一个强度等级。规范化的施工,一般都不会直问题,现在都使用商品砼,总体上质量是能够保证的。有施工单位为更加保险,在原设计...

改造工程结构加固检测

提问:大狮子洪工  2018-01-06  浏览数:988  回复数:1

结构加固梁,板粘钢施工完检测有何要求?施工过程中如何控制结构胶配比和初凝时间?粘钢施工监理要写旁站记录吗?

专家回答:粘贴质量要检测,传统检测方法是目测、敲击和超声波,可靠性较好的是红外热成像法检测。结构胶配比甲组份和乙组份一般为3:1,常温下初凝时间一般1.5小时,完全固化大概24小时,温度低时稍长。具体技术参数看产品的使用说明。粘钢属于结构加固的关键工...

明天有考试,铁塔公司的监理,有几道题没答案,请大神解答,谢谢

提问:lindi2005  2018-01-05  浏览数:950  回复数:1

1,由于基站选址范围所限,土建基础施工的周围经常有楼房建筑物或围墙等构筑物。为了保证原有建筑物或构筑物的结构安全,基坑开挖应距附近建筑物基础最小安全距离一般为( )。 A 2米 B 3米 C 1米 D 1.5倍新旧基础底高差2、POI测试可采用( )MHz频段和( )MHz频段,优先采用()MHz频段。A、800,2100,800 B、900,1800,900 C、900,1800,

专家回答:这是通信基站的内容吧。具体的数据须查相应施工验收规范。这方面我也不精通啊,给不了你标准答案。以免错了误导你。

钢筋搭接

提问:安娜杨  2018-01-05  浏览数:1373  回复数:2

我在监理一个垃圾中转站工地,有5个20米长的混凝土框架梁,比如,1.4米高的梁,架立在两个柱子A柱、B柱的中间,梁板和柱A、B先已经浇筑好了,离A,B柱2.1米处中止,剩下来的中间的梁,钢筋是直径25的,左边的,要和A柱子伸出来的钢筋头相互搭接35d,中间钢筋是9米长和右边的9米长的钢筋35d长搭接,右边的9米长的钢筋和从右边的B柱子伸出来的钢筋35d搭接。请问,这样的搭接可行吗?设计院在柱子的两

专家回答: 这么大的跨度梁的主筋,直径25,最好使用机械连接。且要考虑接头的位置,统一截面内的接头数量控制。搭接连接位置要错开还要注意截面内接头数量,很难合理布置,不建议使用搭接。后浇带,看具体设计的平面布置及楼层层次的不同进行设置,有伸缩性...

吊环锚固长度的问题

提问:ku900  2018-01-05  浏览数:2336  回复数:7

工地上埋设吊环,规范要求按照混规规定的锚固长度来执行,但是这不也是存在一个弯钩吗,为什么弯钩不能按照15d?监理发现预埋吊环的板厚太薄,需要加固,非要求在板的上部设置加强筋,不是加强筋都放在最下面吗,监理这样做有道理吗?

专家回答:锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混凝土拉裂。

101图集上升降板下部锚固长度的问题

提问:ku900  2018-01-05  浏览数:1761  回复数:9

101g图集上 局部升降板与梁锚固的下部筋长度为la,而普通的下部筋深入梁的长度为5d,这两者为何不同,在受力上区别在哪?101图集 108页 右上

专家回答:普通板,下部受压,则锚固长度短。局部升降板,受力会出现受拉的情况,则锚固长度长。

关于101G图集竖向折梁构造问题

提问:ku900  2018-01-05  浏览数:2112  回复数:3

16版 101G图集 91页的竖向折梁构造(一)里的受拉筋被标注伸到受压纵筋的一侧,如果梁高较大,混凝土标号较大的情况,会出现受拉筋不能深入到受压纵筋的那侧,是否也是按照图集上,只需要满足LaE即可还是继续伸长到受压纵筋一侧?其原理是怎样?

专家回答:应该是满足锚固长度即可。