songyong1 · 现场施工质量缺陷处理
一级注册建造师(建筑+市政双专业)、高级工程师,监理和造价工程师。亲自参与负责管理三十余个,参与管理的大小项目100余个。在中国第四冶金建设公司和某铁路工程总公司及特级建筑施工企业工作多......详情
现场施工和质量缺陷处理专家答疑
问答时间:2014年09月03日-2014年09月05日。
来自混凝土结构小组>>
看你的客厅板能承受的了多少,最好用轻质隔墙相对安全一些,一般不需要计算什么的。如果用别的材料需要做一些处理,做梁,你得问问设计院,你这个房子的设计方。
指定偶然偏心,是指楼层的质心的偏移量,考虑偶然偏心,就是考虑由偶然偏心引起的最不利地震作用,指定后,将以文件中为准,0.05不起作用。
按你的配筋我给你算算最后剩多少间距。保护层20x2+箍筋10x2+钢筋25x3=135mm 还剩多少?65mm,你3根25的,这样间距就是32.5mm,小于1.5d=37.5mm,不满足,把钢筋换一下。
最好找一个专业人士帮你设计,这是整套房屋的设计,只拿出来梁,没有别的参考,这个不好说。单从你说的跨度,9米跨,这个也算较大的跨度了。梁宽300-350mm,高750-900mm,在这个范围内都可以。具体问题还要看看其他的荷载,诸如你说的如果有柱,还得另行考虑。
如果只针对焊缝,对接减较小板厚,角焊缝减两个焊脚尺寸(没有其他有利措施的情况)