没有新消息
VIP会员认证会员筑龙币荣誉分
论坛博文微博找人
注册考试技能培训规范宣讲学历教育
艺术设计建筑室内景观照明渲染
工程技术结构施工路桥岩土水利
机电设备电气暖通给排水
造价与管理房地产造价监理管理合同BIM建筑材料招聘求职安全
图酷新闻视频百科资料热词课程热词筑龙资料馆上传资料得筑龙币优搜库
筑龙网工程问答
六味地黄丸 · 暖通空调
郑晓亮,暖通高级工程师,暖通注册工程师,从事热力暖通设计28年,主编河北省多个地方规范标准。曾任河北冀发地源热泵研究所所长,河北建工集团建筑设计研究院副院长,《地源热泵》杂志编委。现为......详情
暖通资深专家为您解答暖通问题
问答时间:2014年09月03日-2014年09月05日。
来自空调工程小组>>
例如,需要采用的系统形式,如,多联机系统,风机盘管加新风系统等;甲方对建筑的定位,如高档酒店、普通酒店等,5A写字楼等等;甲方对于整体造价的要求、甲方对于将来建筑的使用形式,如出租、自用等。。。。
热水循环就是相当于在回水端加个循环泵而已,这个要看你泵的功率多大,费用不是很多,而且采用循环技术,还更节能 当然还要算上你水管的钱,这个我相信没有多少
是的,这样理解是正确的。 《高规》对排烟风机风量的规定如下: 8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: 8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。 8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。 风机风量是按照规范选取;每个防烟分区还是按照90来进行水利计算。
楼上网友答的很好,规范我没找到,但是一定要保证不低于50%。 太低会耗电,严重会烧机
接卫生洁具时,热水管道在右侧,冷水管道在左侧。在入户时沿着水流方向热水管在右侧,冷水管在左侧。 给排水设计要点和管线综合布置 1. 建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 2. 给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经济、充足地为用水部门提供符合使用要求的用水。 先谈下给水水质:对于一般民用建筑而言,给水水质大多由所在地的自来水水厂及市政管网保证,设计一般不作过多考虑,仅当对水质要求较高或当地水质不够理想时,才会通过一系列附加工艺对水质进行适当提升,比如简单砂滤、活性炭吸附、纳滤或反渗透处理、二次消毒等。我国现行的水质标准是2007年7月1日开始实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),基本等同于世界卫生组织(WHO)2004年发布的第三版《饮用水水质准则》的相关标准。 充足
more >
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
2062
浏览
0
提问
回答
加入小组后才可以发帖哦,现在就加入?
加入理由
还可以输入 40 字