张方 · 建筑施工
筑龙教育施工课程专职讲师,14年施工经历,现场管理经验丰富,技术基础及协调、沟通能力强,能够独立处理施工中的技术质量问题,多次作为项目技术负责人参与难度较大的工程建设...详情
建筑工程复工核查及开工准备
问答时间:2016年03月02日-2016年03月31日。
来自施工技术小组>>
四层工业厂房主机楼,建筑面积3000平方米,柱下独立基础,楼板主板承受荷载1.5KN/M2,纵向5道轴线,其中的2道轴线基础在去年已经做到正负0,今年我们按照去年别人做的基础的轴线放的线,距离测量都符合图纸,但用经纬仪测轴线时发现角度偏差50多分,28米的距离偏差43.5cm,工程较小,不能拆掉重建,有没有啥解决办法。各轴线的距离都是对的。怀疑是不是去年的基础放的线就是斜的。
专家回答:这个问题在施工现场比较常见,第一步还是要先查一下问题的原因到底出在那里,先从原始点重新引测控制点,然后从引测完毕的控制点抄测回原始点位,保证建筑物周边的控制点允许偏差在范围之内,再使用控制点检查去年别人做的基础的轴线,和今年咱们自己放...
请问如何确定临时建筑里的各加工厂的面积,谢谢
图纸没有出来,肯定就没有正式的合同,他们进场肯定有相应的协议书,根据协议书的内容,给这家总包单位发退场通知,他们肯定会和你们的经营部门协商索赔事宜。根据规定不能一边招标一边设计图纸,怎么报价啊,再找一家不是又扯皮了啊。
嗯,以《GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范》对大体积混凝土作了如下定义: 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土为准。
不违法啊,地基与基础分部(除桩基)和主体结构不允许分部,指的是施工主体总包单位不得分包,简单点说,不填写分包资质那份表,劳务的资质不用报监理审批审核。
这个不算混搭,扣件是起到连接加固的作用,不起到抗滑移的作用,不是起到主要受力的构件,施工现场经常这样做。