[分享]三种方法检测电缆防火涂料的阻燃效果

发表于2017-07-27     3397人浏览     0人跟帖     总热度:10  

为了避免电缆引起火灾,降低火灾隐患。很多电缆架设施工方选择防火涂料进行预防,但是由于个别施工方对防火涂料缺乏了解使得电缆防火涂料的发展受到了阻碍,为了国内电缆工程有防火意识,下面介绍电缆防火涂料的阻燃试验方法,希望对大家有所帮助。


  一、电缆防火涂料标准试验方法,可归纳为以下3种。


  (1)单根电缆不延燃性标准试验法

此法是将一段被试单根电缆悬置于专用燃烧器内,使作用于电缆处的火焰温度达到一定值(超过引燃温度),持续数分钟后撤除火源,再观察被试电缆是否自熄。  此法是国际电工委员会(IEC)于1979年修订的标准试验方法IEC332—1,中国参照该方法也制定了国标GB—2651.16—82不延燃试验方法。


  (2)材料的氧指数法

此法的原理是将一定数量尺寸的试料放入特制的 容器中,由充满氮气开始,逐步输入氧气,在不同的氧气含量下,用规定方式点火,刚刚能使容器内试料发生平稳燃烧时的氧气含量就称为材料的氧指数。  用此 方法测定的氧指数越高,意味着材料难燃性越好。日本规定难燃性等级为一级氧指数大于30,二级为27~30,三级为24~27,四级为21~24,五级为21及以下,由氧指数判别难燃性能已在中国广泛采用。


  (3)成束电缆的耐燃性试验法

该方法与单根电缆不延燃标准试验法基本原理相同,而且基本上能反映工程实际特征。


中国电缆厂已建成仿照IEC382—2新标准和IEEC—383、ICS—366标准的整套试验装置。浙江省电力局在1980年组织了模拟电缆隧道、电缆竖井与电缆夹层的试验,并得到比较可靠的试验数据。


  三种测试电缆防火涂料的方法已经详细介绍,希望上述的介绍能够给大家带来帮助,从而能够让大家更好的应用电缆防火涂料,减少电缆火灾的发生。


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

欧恩西斯

上海 金山区 | 建筑材料

10 关注

6 粉丝

117 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20