[分享]通风空调工程施工现场配合与控制

发表于2018-07-25    

一  施工内容概述 



    通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 



    (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。 



    (2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。 



    (3)通风空调工程施工主要内容: 



    1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。 



    2)风管及部件、制冷管道防腐保温。 



    3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水机组等安装。 



二  施工现场配合要点   



    1.结构工程施工配合 



    土建结构工程施工时,通风空调主要任务是预留风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道和冷热水管道做吊支架固定。 



    (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。 



    (2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。 



    (3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风空调单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。 



    (4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。 



    (5)通风空调预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。 



    (6)通风空调设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。



    (7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。 



    (8)屋顶通风空调设备,如屋顶风机、冷却水塔等设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。 



    (9)土建做屋面防水层之前,通风空调专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。 



    (10)屋面做防水之前,通风空调在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。 



    (11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。 



    2.装修工程施工配合 



    (1)中央空调系统主机房有冷热源设备房[即冷冻机房和热交换站(包括水泵)]、空调机房、风机房,检查设备基础尺寸是否符合设计要求和规定,给排水管、电源线管和控制线管是否按设备工艺图施工接口到位,发现问题及时找相关施工单位解决。 



    (2)检查通风和空调机组预留的新风进口的风口百叶、数量、规格尺寸、位置应符合设计要求规定。如果有出入,要及时调整加工订货。 



    (3)检查落实通风空调预留的孔洞、预埋铁、套管(有钢套管或防水套管)、标高、坐标位置、孔洞的几何尺寸,检查预埋铁件的间距是否符合设计要求规定,数量准确。如发现遗漏及时找土建商议剔凿修补。 



    (4)通风管、静压箱、消声器、风机盘管在吊顶中施工时,应及时与土建技术负责人,落实屋顶至吊顶内侧面的间距,吊顶对地面的标高、做法。依据通风空调的施工图,同土建专业和其他各专业进行协调,确定风道以及其他设备的最佳位置及合理走向。 



    (5)支管风管的甩口位置与各种风口的甩口位置,是依据吊顶做法分格图进行布置的。土建吊顶龙骨未安装时,风道应先把保温层施工完。土建封吊顶、顶板时,配合土建施工将风口逐个调整顺直,然后用木框固定好风口。 



    (6)在没有吊顶的部位管道需要保温时,需等土建墙面、顶棚抹灰、油浆等湿作业施工完毕后,再安排保温施工,防止土建施工人员蹬踏管道、污染管道,影响保温质量。 



    (7)在设有吊顶的部位,如果安装风道后影响装修人员的操作空间,可先将吊支架安装完毕,风道暂时不装,等待装修施工完后再安装风道。 



    (8)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 



    (9)卧式暗装风机盘管电机与屋面有15cm以上的净距,保证电机电源线安装距离。 



    (10)利用膨胀螺栓固定吊杆安装风机盘管时,应保持风机盘管的水平度,调整垂直平行,使其均匀受力,安装牢固。发现膨胀螺栓孔在顶板上炸裂,使吊杆固定不牢固,应及时修理孔洞或移位解决。 



    (11)风机盘管安装时,应注意进出水方向判断方法,应面对出风口,若进出水口在其左侧即为左进水,在其右侧即为右进水,一般立式明装盘管多为后出(进)水。总之,进出水口均在一侧布置,进出口顺序是下进上出,注意安装时不得接错位置。 

(12)冷却塔安装前应复核塔混凝土基础,应符合设计施工图尺寸规定,同时还应与设备厂家提供的型号的样本基础尺寸相符。 



    (13)检查人防新风风管,排风风管的穿墙洞和穿楼板洞的洞口尺寸、标高、坐标位置应符合设计要求与规定方可进行管道施工。 



    (14)检查人防测压管是否采用φ20以上钢管,从人防指挥中心引至±0以上,室外距散水上30cm处,两端安装接线盒,室外盒子安装算子。 



    (15)检查滤毒室的穿墙洞数量、孔洞尺寸应符合设计规定。 



    (16)预留孔洞位置不准,标高过低或过高,位置偏移或歪斜,需剔凿修复。先检查统计数量,报告土建后再行剔凿。遇到割钢筋时,需及时请示土建技术人员与设计准许,落实方案后施工。 



    (17)预留孔洞处由于土建楼面或墙面抹灰层超过设计规定厚度,需要扩孔时,应及时统计数量配合土建修改洞口尺寸。 



    (18)正压送风机安装完毕,调试运行中发现正压送风不合格。 



    1)检查核算正压风机是否选型过小,还是风机质量问题,如转速不够、扇叶角度不符合要求造成风压与风量不合格,及时找设计对正压风机进行核算,或找设备厂家更换不合格风机。 



    2)检查风道几何尺寸是否符合设计规定,如由于风道几何尺寸过小,需重新计算风压、风量,选择合适正压送风机。 



    3)检查风道砌筑缝隙是否过大,缝隙过大要求土建封堵抹平整。 



    4)检查风道抹面是否粗糙或未抹灰造成风阻过大,造成风压和风量不足,确认后由土建专业人员修复。 



    5)防火门密闭性能差,造成前室和楼梯间不能保持余压;及时找土建修复防火门,达到密闭性能好,保持应有的正压值。 



    (19)冷却水塔进出水管道应由土建设置支墩和支架。由电工配合敷设的电线管接口设置到电机接线盒位置处,接地线引至金属构架上,连接牢固可靠。 



    (20)各种管道和风道在吊顶内安装时,空调水管宜安装在靠墙一侧平行敷设,并留出足够保温的操作距离,同时考虑与其他各专业管道和金属线槽的施工顺序,防止相互碰撞。 



三  施工现场控制重点 



    (1)通风空调工程施工图审核: 



    1)审核施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。



    2)依据通风空调施工图,认真审阅,发现问题,列出问题的部位,提供给设计单位,组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更洽商。 



    (2)审核通风空调工程施工组织设计,重点检查专业配合、机房做法、风道做法、管道及盘管风机设备的做法和调试检验方法。 



    (3)技术质量交底应符合通风空调施工图内的主控项目的要求与规定,依据现行国家标和规范。 



    (4)编制通风空调工程用材料计划、设备加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划,所制定的通风空调计划应保证跟进土建工程施工计划不受影响。关键是确定设备的规格型号、加工周期、到现场日期,保证设备安装顺利进行,不得延误竣工工期。 



    (5)水冷机组或风冷机组、冷却塔、大型风机、新风机组等设备在建筑物结构施工和砌筑内隔墙和板孔封堵时,应预留出大型设备搬运通道。 



    (6)业主、监理、施工单位列出各自组织架构网络,总负责人姓名、通信联系方式,以便工作协调。 



    (7)通风空调工程在设备、风道、管道安装之前,应对各机房的设备基础、风机基础、冷却水塔基础等进行核实,确认无误才允许进行设备安装。 



    (8)通风工程的风管及部件制作,应考虑所用材质,确定是现场加工,还是向生产厂家订货。现场制作所用各种加工机械现场场地是否容许放置,放置不下时,还得考虑场外加工。如向生产厂家订货,应将管道材质确定,并提供管道几何尺寸、管道部件规格尺寸、连接管道方式等,确定加工周期、到场日期。 



    (9)认真检查预留孔洞的数量、几何尺寸、标高、坐标等是否符合施工图要求,不得遗漏。 



    (10)认真检查套管的数量、管径、标高、坐标位置是否符合施工图要求,不得遗漏,套管歪斜应及时调整,走向应横平竖直。 



    (11)通风空调设备及配件的加工订货对厂家的控制,详见本书25-2-1中有关内容。 



    (12)通风空调工程施工同消防配合的控制: 



    1)虽然70℃防火阀、280℃排烟防火阀、正压送风口和排烟风口属于通风系统订货,但消防报警需在上述设备上获取联动控制辅助控制接点,应由建设单位、电气专业单位、通风单位、消防施工单位和设备供应厂家共同商定,确保消防联动功能实现。 



    2)70℃防火阀、280℃排烟防火阀、正压送风口和排烟风口在竣工验收前要各施工单位参加联合检查,功能应符合有关消防规范(高规)的规定。 



    (13)楼宇自控系统需由通风空调系统进行,将温度、流量、压力、湿度、电量等参数经模拟传感器、数字传感器进行微机集中控制。因此,要求各专业相互协调,商议加工订货,确定各专业设备应提供给自控用的有源接点数和无源接点数,确保楼宇自控功能顺利实现,并符合现行国家标准和规范。 



    (14)通风空调施工单位,应向给排水专业提需要的供水点、需要的管径大小和供水点位置,同时提供泄水点的具体位置。



    (15)通风空调施工单位,应向电气施工单位提供电源容量、电压、电流大小、管径、导线截面、供电点设备接口具体位置。 



    (16)室内吊顶送风口与回风口经常与照明灯具、感烟或感温探测器等相碰撞时,各专业应及时到现场协调解决。 



    (17)走道吊顶内各专业管道集中处,风道风口、照明灯具、感烟探头、强弱电线槽、给排水管道、消防喷淋管道、喷淋头等经常相碰,在施工前为避免各专业之间管道相碰,应及时召开协调会,安排好各专业管道标高错开,位置错开。通风管道尽量向墙的一侧靠,给其他各专业管道留出余量。其他管道首先给无压管道让路,有压管道和电线管道穿插在其中。综合协调应在现场核实实际尺寸,这样对调整布局最有把握。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20