创新点子:
伴随着社会发展进程,对未来绿色建筑与新型医院发展建设,是当今各界关注的重要课题,也将成为实现绿色医院建设的基础设施装备。在国外尤其是欧美及东南亚许多国家的医院,普遍采用污物回收处理系统。
施工合同结合设计、材料、施工工艺、系统调试、运行维护与保养五个方面,形成了一系列关键工艺措施,能保证系统的可靠运行.污物处理系统在施工前,根据现场情况对增加设备房间进行深化设计,出具深化后的图纸,避免因设计问题影响后期施工。材料计划,采购根据深化图纸进行,避免因图纸不详细造成材料浪费。
设备安装过程流水化,工期较快:污物处理系统采用定型化管线施工,构造简单、操作便捷,加快了施工进度,缩短了施工工期。
施工过程节能环保:污物处理系统施工过程中并未采用大型机械,通过计算减少连接节点,以避免浪费能源。本系统运行费用低,节能效果明显,可实现高效、节能、环保的目的。
实施过程:
一.深化设计
本工法深化设计的重点是根据原设计图纸及现场实际情况对设备位置进行重点设计,完成平面布置图及管道系统图。根据平面布置,重新设计各相关专业图纸,确保各专业交叉设计合理无误。具体设计要点如下:
1.平面设计
在原有建筑图、结构图、电气图的基础上,结合施工现场实际情况,对建筑的平面布局进行细化、补充和完善。以满足污物处理系统的技术要求,且符合相关地域的设计规范和施工规范,并通过原设计单位审查。
2.水电安装专业设计
在原有电气图、通风图、给排水专业图纸的基础上,结合设备要求,对设备的电气专业、通风专业等图纸进行细化、补充和完善。具体深化详见深化图纸,本工法事例如图5.2.1-2。
二.土建专业预留预埋
a.仔细对照变更图纸,并对建筑结构图纸已标出的预留孔洞位置核对,对于位置及标高不符的应及时办理工程洽商,在施工时给予修正。
b.设计交底和图纸会审已经进行,对于审图时发现的问题同设计人员进行协商,并办理相关手续。
c.绘制留洞及预埋件图,确定预留孔洞的尺寸、标高、轴线位置,该留洞图设备安装单位、结构施工单位、及现场监理单位、雇主单位各留一份。
d.预留、预埋工作应明确分工,指明负责的结构施工单位和设备安装单位。
f.与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构,预留预埋按设计验收合格后方可进行下道工序施工。施工效果见图5.2.2-1。
三.设备、管道进场安装
a.管道的制作与设备制造由工厂预加工成品后再运至现场安装。
b.垂直管道部分(含垃圾排风管道)安装由管道安装班组从一层开始逐层向上施作,待至顶层时再由电气班组实施电气配管放线作业。
c.垂直管道安装完毕后,实施自动闸门及减速缓冲管道安装作业。
d.自动闸门及减速缓冲管道安装完毕后,于生活垃圾收集室安装垃圾收集主设备及螺旋
输送设备,并与管道主体接合。
e.螺旋输送设备安装完毕后,实施维修通道安装作业。
f.维修通道安装作业完毕后,由土建单位配合进行管道间隔间墙封堵作业。
四.垃圾清洗设备、风机等安装。
a.待管道隔间墙封堵完毕后(含装修面),实施垃圾清洗设备及垃圾排风管道风机安装。
b.污物楼层投入门安装作业及污物楼层投入门楼层显示器安装作业。
c.污物楼层投入门楼层显示器安装作业完毕后,逐层进行投入门运行连锁检验。
d.垃圾管道收集系统管道清洗设备安装,并与污物楼层投入门进行连动检验。
e.将垃圾管道收集系统主设备与螺旋输送设备,分别与楼层投入门进行连动检验。