网友maotama:
住宅内的紧急求助报警按钮的高度是多少?1.0米还是1.4米?
发表于 2014-03-24 这个东西一般安装到卫生间马桶边、休息室床头及客厅方便的位置。卫生间的高度为1.1m,床头的位置为1.3m;客厅里文件夹位置一般会安装在沙发旁边0.8m
发表于 2014-03-22 求助按钮装置虽小,但作用很大,它 的坐标就显得尤为重要,既不能被床和床 头柜遮挡,又不能离床太远,最佳位置是 距床20一30 cm,距地高度70一50 cm。 香港精装修图纸中设计求助按钮的高度 是70 cm域75 cm。
网友还我图纸:
问个弱弱的问题,电缆没有破皮但泡到水里面了有事吗?
发表于 2014-03-24 如果只是在敷设过程中被水湿了,不会有事;如果在室外管井内敷设的话,一般采用室外专用电缆,也不会有事。只是影响维护操作。
发表于 2014-03-22 泡水虽然有利于散热,但是对绝缘影响比较大,建议设集水坑,及时排水。
网友snake1983:
整个回路照明无极灯全烧坏了,怎么会这样?
情况是这样:空开出一电缆到现场操作柱,再分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,昨天发现一个回路全坏了,照明灯具为70w无极灯,此回路比较特别有两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。拆了某个无极灯,发现电路板一个电阻烧坏,电容略鼓起。。
去别处问了,也没结果,求教
网友weiwei129:
冷库用电和中央空调能合用一个配电柜吗?
超市 ,3000多平,地下一层有个300平的冷库(设备及功率都未知),屋顶有个中央空调,请问我现在是准备放三个柜子 一个照明 一个冷库 还有一个中央空调,请问这三个柜子能节省成两个吗,也不能说是节省,就是按规范来说做几个就够?
发表于 2014-03-24 按规范应该是做两个吧!一个照明,另一个为空调和冷库供电即可。因为空调和冷都有自己完善的控制电路,仅需提供电源即可,勿需提供控制。
发表于 2014-03-24 KBO关闭后,其上口电源仍然存在,只是下口的线路及所带负载设备都处于完全断电状态。
网友小俊爱学习:
关于电流互感器型号问题
请问一下高压电流互感器型号:LFS-10 50/5/5A
后面的50/5/5A是什么意思啊~不是应该只有两个绕组吗?
顺便问一下如何确定互感器的型号
刚出来工作的小白求解~
北京 | 建筑电气
9 关注
86 粉丝
50 发帖
8 荣誉分
∨
简介