BIM在国内经过10年的高速发展,已经被建筑行业从业者熟知,应用也从3D模型应用,4D进度管理到5D工程量统计等等,被称为万能BIM。
但其到底是否起到了应有的作用,是否被各参与方认可,可能只有真正从事的人才会体会到。
3D模型应用是BIM的基本应用,也是最落地最应该做扎实的应用,但目前的模型应用是否做扎实了呢,模型该有的深度是否表达到位了呢。
抗震支吊架的深化设计是3D模型应用的一部分,之前给大家分享了管道抗震支吊架的设计,本期分享暖通和电气专业的抗震支吊架设计。

暖通专业抗震支吊架设计

设计依据
1、依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,3.7.1(强条)非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接应进行抗震设计;
2、依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,1.0.4(强条)抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

专业要求
1、设计范围:≥DN65的空调水管或重力超过1.8KN的其它设备,截面面积≥0.38m²或直径大于0.7m的空调风管,所有防排烟风道、事故通风风道及其相关设备;
2、对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计;
3、8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固与结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算;
4、间距要求:新建工程普通刚性材质风管侧向抗震支吊架间距不得超过9m,纵向抗震支吊架不得超过18m; 新建工程普通非金属材质风管侧向抗震支吊架间距不得超过4.5m,纵向不得超过9m。

布置原则
1、每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支吊架

BIM模型应用请添加好这些_2

2、当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架。例如刚性连接金属风管长为18m,侧向抗震支吊架最大间距9m。首先于两端加设侧向支撑,再依次按9m设置侧向支撑。

BIM模型应用请添加好这些_3

3每段水平直风管应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架距离大于最大设计间距时,应按GB 50981-2014规范的第8.2.3条要求间距依次增设纵向抗震支吊架。例如刚性连接金属风管长为27m,按最大24m的间距依次设置纵向支撑,直至所有支撑间距均满足要求。

BIM模型应用请添加好这些_4

支吊架大样
1、风管侧向抗震支架:

BIM模型应用请添加好这些_5
BIM模型应用请添加好这些_6

2、风管侧向及纵向抗震支架:

正视图及俯视图


电气专业抗震支吊架设计

设计依据
1、依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,3.7.1(强条)非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身与结构主体的连接应进行抗震设计;
2、依据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,1.0.4(强条)抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

专业要求
1、设计范围:≥DN60的电气配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备;
2、对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计;
3、8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固与结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算;
4、间距要求:新建工程刚性材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒侧向抗震支吊架间距不得超过12m,纵向抗震支吊架不得超过24m; 新建工程非金属材质电线套管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒侧向抗震支吊架间距不得超过6m,纵向不得超过12m。

布置原则
除间距要求不同,其余内容与风管抗震支架布置原则一致,此处不再赘述.

支架大样
1、电缆桥架侧向抗震支架:


2、电缆桥架侧向及纵向抗震支架:

正视图及俯视图



扫码加入筑龙学社  ·  BIM微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-12-03   |  只看该作者      

2

BIM模型应用请添加好这些

学啥都会

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

992 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20