要想在
管线综合中,模型足够的准确,就要保证模型中的管线,公称直径、内径、外径与施工现场的一致,连接方式符合施工要求,管件、阀门的尺寸符合预制或现场加工要求。看似都是基本要求,其实这里面包含着设计规范的知识,建筑材料的知识,现场施工经验,和BIM方面的技能,而现场技术人员和BIM工作者往往只具备其中的一二,面面俱到者很少。下面,我就讲一下BIM模型与现场的实物有怎样的联系和区别。
首先,管道按照材质分类,如下图:
管道分类
管道的材质在设计图纸上都会标明,但是图纸上标注的是内径,还是外径,还是公称直径,这个就需要注意了。对于流体输送用的管道,DN100表示,以水作为参数考虑时,与DN100的铁管流体力学相近或相似,所以标注DN100时,其内径并不一定是100mm,因为不同的管材,其内壁的光滑程度是不同的,阻力也是不一样的,为了保证水在管内的流态相同,管道的内外径的尺寸就会有所区别。所以在
BIM建模的时候一定要注意管道的材质与内外径的区别。如果管道的DN设置对了,但是外径不对,就会影响
管线综合时碰撞检查的可信度,如果内径不对,就会影响管道的流量,进而影响到管道进行翻弯或者加阀门之后,对阻力以及管径的判断。
在国标GB/T 50106-2010也有对管径标注的规定,规定如下
管道标注
所有在实际的项目中,就会出现图纸上,一会儿标注的是DN,一会儿标注的是De,如下图,一段排水的系统图,就需要特别的注意。看到这样的图纸标注,我的内心也是崩溃的!
图纸中的管材
排水系统图
这就要求我们在revit模型中设置好管道的内外径关系,在管理选项卡的MEP设置里,选择管道和尺寸,选择或者新建对应的管段,然后设置每个公称直径对应的内径和外径。,然后在建立管道模型的时候,也选择对应的管段与直径,像上图那样,标注的是De多少,在建模的时候还要改成对应的DN多少,进行建模。
管段设置
每种管材的公称直径和内外径的对应关系,有的图纸上会显示,不过可能不全,可以通过网上查表格获得,或者五金手册这样的小工具,这里不再赘述。
管径对照表
废了好大劲儿把模型上的管材、管径都设置的与设计完全一致了,但是现场安装时会不会完全按照设计去安装呢?还真不一定,排除甲方变更的影响,在施工时还会考虑施工工艺以及施工的便利性,对设计的管道路由、管材、连接形式进行调整,这在现场来说太正常不过了。举个例子来说,下图设计的是外壁热镀锌钢管,管径<100mm采用丝扣连接,而实际上管径50以上的镀锌钢管对于上丝、拧丝来说都是很费劲的,会直接采用沟槽式的机械连接。
管材
所以说,
管线综合绝不是翻弯,消除碰撞那么简单的。BIM要走的路还有很长,很长…