[分享]管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?

发表于2018-11-15     931人浏览     1人跟帖     总热度:368  

要想在管线综合中,模型足够的准确,就要保证模型中的管线,公称直径、内径、外径与施工现场的一致,连接方式符合施工要求,管件、阀门的尺寸符合预制或现场加工要求。看似都是基本要求,其实这里面包含着设计规范的知识,建筑材料的知识,现场施工经验,和BIM方面的技能,而现场技术人员和BIM工作者往往只具备其中的一二,面面俱到者很少。下面,我就讲一下BIM模型与现场的实物有怎样的联系和区别。
首先,管道按照材质分类,如下图:
管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?-1
管道分类
管道的材质在设计图纸上都会标明,但是图纸上标注的是内径,还是外径,还是公称直径,这个就需要注意了。对于流体输送用的管道,DN100表示,以水作为参数考虑时,与DN100的铁管流体力学相近或相似,所以标注DN100时,其内径并不一定是100mm,因为不同的管材,其内壁的光滑程度是不同的,阻力也是不一样的,为了保证水在管内的流态相同,管道的内外径的尺寸就会有所区别。所以在BIM建模的时候一定要注意管道的材质与内外径的区别。如果管道的DN设置对了,但是外径不对,就会影响管线综合时碰撞检查的可信度,如果内径不对,就会影响管道的流量,进而影响到管道进行翻弯或者加阀门之后,对阻力以及管径的判断。
在国标GB/T 50106-2010也有对管径标注的规定,规定如下
管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?-2
管道标注
所有在实际的项目中,就会出现图纸上,一会儿标注的是DN,一会儿标注的是De,如下图,一段排水的系统图,就需要特别的注意。看到这样的图纸标注,我的内心也是崩溃的!
管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?-3
图纸中的管材
管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?-微信图片_20181115112422
排水系统图
这就要求我们在revit模型中设置好管道的内外径关系,在管理选项卡的MEP设置里,选择管道和尺寸,选择或者新建对应的管段,然后设置每个公称直径对应的内径和外径。,然后在建立管道模型的时候,也选择对应的管段与直径,像上图那样,标注的是De多少,在建模的时候还要改成对应的DN多少,进行建模。
管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?-5
管段设置
每种管材的公称直径和内外径的对应关系,有的图纸上会显示,不过可能不全,可以通过网上查表格获得,或者五金手册这样的小工具,这里不再赘述。
管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?-6
管径对照表
废了好大劲儿把模型上的管材、管径都设置的与设计完全一致了,但是现场安装时会不会完全按照设计去安装呢?还真不一定,排除甲方变更的影响,在施工时还会考虑施工工艺以及施工的便利性,对设计的管道路由、管材、连接形式进行调整,这在现场来说太正常不过了。举个例子来说,下图设计的是外壁热镀锌钢管,管径<100mm采用丝扣连接,而实际上管径50以上的镀锌钢管对于上丝、拧丝来说都是很费劲的,会直接采用沟槽式的机械连接。
管材
所以说,管线综合绝不是翻弯,消除碰撞那么简单的。BIM要走的路还有很长,很长…
扫码加入筑龙学社  ·  BIM微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-15   |  只看该作者      

2

管线综合时,模型中DN100的管道,现场真的就是那样的吗?

学啥都会

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

992 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20