中电四公司BIM技术研究中心在某集团数据中心二期项目中,
应用BIM技术对机房机电工程进行优化,
提前查找出机电问题共1062个,
比较严重的有78个。
这些问题主要集中在:图纸标注不全、不符、有误;
图纸平面与详图不一致;
不同管道在同一位置、同一标高等。

冷水机房冷却循环水、冷冻循环水、竖向桥架的综合碰撞和优化后效果对比(此类问题共4处)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_1

应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_2
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_3
冷水机房内板式换热器安装管道标高重叠(此类碰撞共12处)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_4

应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_5
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_6

冷水机房内冷却水循环管道与冷冻水循环管道碰撞(碰撞距离共15米)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_7

应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_8
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_9

强电桥架与强电桥架碰撞(此类碰撞问题共7处)


应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_10
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_11

冷水机房内管道系统、桥架和排烟系统碰撞(此类碰撞共9处)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_12



冷水机房内板式换热器和制冷机组的管道间距太窄无法安装(此类问题共12处)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_13

应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_14
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_15

机房一机柜上面的桥架和母线安装优化(此类问题共100处)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_16

应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_17
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_18

灯具吊杆与管道、桥架、排烟系统发生碰撞(此类问题共49处)
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_19

应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_20
应用BIM优化,这个冷水机房机电工程规避了许多问题_21