筑龙论坛-全球建筑人工程人网上交流互动社区 · BIM · 其他BIM资料

某23层高层办公楼给排水全套图纸

发表于2018-08-22     2145人浏览     1人跟帖     总热度:1030  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:7.51MB
  • 等级:
一、工程概况
本工程为浙江省长城建设集团股份有限公司投资建设的长城大厦工程,位于杭州市,建筑面积约3.5万平方米,高度99.2米,属一类高层建筑。
二、设计范围
室内给水排水及消防给水设计.
三、设计依据
1.建设单位提供的有关设计原始资料及设计要求            
2.建筑专业提供的条件图. 
3.国家和当地颁布的现行有关设计规范.规程和技术标准.
四、给水系统
(一)冷水系统
1.整个给水系统分为高、中一、中二、低区四部分供水,其中十七层至观光层为高区给水系统,由设于配套用房地下室设备房内的高区变频恒压给水加压泵从生活水箱吸水加压供应;出水压力大于0.4MPa处,经减压阀供水。十一层至十六层为中二区给水系统,由设于配套用房地下室设备房内的中区变频恒压给水加压泵供应;四层至十层为中一区给水系统,由设于配套用房地下室设备房内的中区变频恒压给水加压泵经减压后供应;地下一层至三层为低区给水系统,由市政管网直接供水。(市政水压0.22MPa.)
2.冷水管生活给水泵出水管以及室内给水立管采用外镀锌内衬塑的热镀锌钢管(冷水型),DN≤100丝扣连接;DN>100,沟槽连接。生活用水立管至各卫生间支管采用PP-R(1.25MPa)塑料冷水管及管配件,热熔连接。热水管生活给水泵出水管以及室内给水立管采用外镀锌内衬塑的热镀锌钢管(热水型),DN≤100丝扣连接;DN>100,沟槽连接。生活用水立管至各卫生间支管采用PP-R(2.00MPa)塑料热水管及管配件,热熔连接。热水管道伸缩应按当地技术规程和厂商技术要求施工。
3.管径DN≤50mm,采用全铜球阀,管径DN>50mm采用蝶阀,公称压力P=1.6MPa.
4.热水管采用30mm聚乙烯发泡管保温,外包O.22mm聚氯乙烯膜;室内公共部位明露给水管,消防管采用15mm聚乙烯发泡管保温,外包0.18mm聚氯乙烯膜;室外明露给水管、消防管采用30mm聚乙烯发泡管保温,玻璃布包封,外加玻璃钢薄板保护层。
5.所有水箱溢流管及排入集水井、明沟的泄水管均设防虫网罩,所有水箱人孔盖板须加锁。
(二)热水系统
1、 供水范围:各用水点。
2、 热水用水量 :60°C 57m3,日耗热量3650KW,小时耗热量684.5KW.
3、 供水方式:采用上供下回立管全机械循环系统,系统分区同冷水,水泵房设在配套用房内。
4、 热源:95/70°C热媒 经换热器产生。
1.本工程室内外消火栓用水量分别为40L/s和30L/s 。(室内每根消防竖管的最小流量15L./s,每支水枪最小流量5L/s。);同一时间火灾次数按1次考虑。火灾延续时间T=3hr。
2.整个消火栓系统分为高低区两部分供水,其中九层至屋顶层为高区消防供水,地下二层至八层为低区消防供水,屋顶水箱设在屋顶水箱间内。消火栓用水由地下二层中统一设置的消防水泵供给。高区消火栓系统由消防水泵直接供给,低区消火栓系统通过减压阀供给。所有消防箱内均设有可直接启动消防泵的按钮。
3.各处均设置消火栓箱(采用组合式消防柜),上层内设DN65消火栓一只,DN65长度为25m衬胶水龙带一条,QZ19型直流水枪一支,消火栓箱内设有25米消防软管卷盘.下层设置MF/ABC5 (5KG储压式)磷酸铵盐干粉手提式灭火器,每处二具。消防水池设置于地下一层;消火栓泵放置于地下二层消防给水泵房内。消防水池的总容积为864立方,分二格。屋顶设置了一个消防水箱及消防泵及罐,总贮水量Ve=18m3,保证10min水量及压力。顶层压力不足, 局部设置了稳压d?ca6'c设备。
4. 消火栓栓口离地1.10米。设计控制消火栓出口动压力不超过0.50MPa,超过0.50MPa的消火栓口设减压孔板。
5. 消火栓箱安装详见国标GJBT-737(04S202).各层平面中嵌在消防前室的消防箱背部由建筑采取措施,保证耐火等级。
6. 消防系统采用公称压力P=1.6 Mpa涡轮启动蝶阀(水泵吸水管处除外,采用闸阀),并有明显启闭装置。
7.  本建筑各层均按规范要求设自动喷淋灭火系统。其中地下车库按中危险II级设计,其余各处按中危险I级设计。喷淋系统用水量为30L/S,火灾延续时间T=1hr。
8.  整个喷淋系统按规范要求分区,设六套湿式报警阀, 地下二层至地下一层一套湿式报警阀,一层至三层一套湿式报警阀,四层至六层一套湿式报警阀,七层至十一层一套湿式报警阀,十二层至十七层一套湿式报警阀.分别设于地下一层,一层,四层,七层,十二层及十八层大管井中。一小时自动喷淋用水由地下二层统一设置的喷淋泵供给。高区喷淋系统用水由喷淋水泵通过湿式报警阀直接供给,低区喷淋系统用水由喷淋水泵通过减压阀到湿式报警阀再供给。
9.厨房部位采用93℃下垂或装饰性K=80喷头,车库部位采用68℃直立型K=80喷头,其余部位采用68℃K=80下垂或装饰性喷头,喷头连支管为DN25,水流指示器前采用监控阀。
1).有吊顶部位采用装饰型闭式喷头.
2).无吊顶的部位或装设通透性吊顶部位设置直立式喷头,其6'c溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm.当通风管道.排管.桥架等障碍物的宽度大于1.2米时,其下方应增设喷头.
3).吊顶内净空高度大于800mm的场所均设吊顶喷头.吊顶内喷头采用直立式喷头。
10. 喷淋横管坡度为0.2%,坡向放水立管。
11.湿式报警阀安装详见给排水国家标准图04S206,阀前后采用监控阀。
12. 消防管道DN≤100采用热镀锌钢管,丝扣连接:DN>100采用热镀锌无缝钢管,沟槽连接。
13.室外设置六套消防水泵接合器,其中消火栓系统二套;低区喷淋系统二套,高区喷淋系统二套,详见给排水总平面图。
14.除特殊标注外,各强、弱电间均设有MF/ABC5(5KG储压式)磷酸铵盐干粉手提式灭火器,每处二具。
15. 地下一层锅炉房设置水喷雾灭火系统,系统从喷淋系统接出。此灭火系统由设备厂家另行设计,设计院确认。
16. 室外消防用水量为30L/S,室外设置4个室外消火栓,具体位置详总图。
六、排水系统
1. 室内污、废水分流,室外雨污水分流。
2. 室内卫生间污、废水管采用柔性接口机制排水铸铁管及管件;屋面雨水管采用内涂塑镀锌钢管,管件连接。集水井潜水泵排出管采用镀锌钢管。
3. 排水三通管道均采用顺水三通或斜三通,弯头采用门弯,排水立管与排出管间连接采用二个45°弯头。
4. 排水立管检查口离地1.0米。
七、图纸展示
某23层高层办公楼给排水全套图纸_1
地下二层消防平面图
某23层高层办公楼给排水全套图纸_2
一层给排水消防平面图
某23层高层办公楼给排水全套图纸_3
五层给排水消防平面图
某23层高层办公楼给排水全套图纸_4
给水系统图(一)
某23层高层办公楼给排水全套图纸_5
热水系统图(二)
某23层高层办公楼给排水全套图纸_6
排水系统图(一)
某23层高层办公楼给排水全套图纸_7
消火栓系统原理图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:7.51MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  BIM微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-22   |  只看该作者      

2

本工程为浙江省长城建设集团股份有限公司投资建设的长城大厦工程,位于杭州市,建筑面积约3.5万平方米,高度99.2米,属一类高层建筑。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20