内容概述:
一、总体目标
建立工程BIM实施体系,在工程各阶段应用BIM技术,融入公司拥有自主知识产权的BIM软件系统,为工程的总承包管理提供支撑,提升项目各阶段的精细化管理水平,实现工程实体与数字大厦的同步交付,便于业主的后期物业运营维护。
二、分阶段应用目标
(一) 项目策划阶段
集成进度、成本、资源等信息,实现多维虚拟施工,实现先试后建与模拟优化,提升项目策划可行性。
(二) 深化设计阶段
集成单专业深化设计与多专业设计协调,有效减少设计变更与返工,实现资源与成本的节约。
(三) 施工管理阶段
应用模型信息集成应用平台,支撑项目总承包管理,实现多专业、多参与方的协同工作;结合便携式移动终端设备与相关配套软件,提高工效,强化现场质量安全管理,发挥BIM在项目建造中的巨大优势;应用BIM-FC系统,实现机电安装工程工厂化施工。
(四) 运营维护阶段
应用基于BIM的设施智能管理系统(BIM-FIM系统),实现数字大厦集成交付与支持物业智能管理。
(一) 基于BIM的图纸检查
在工程进展的不同阶段,按照BIM工作计划,根据施工图完成BIM模型的创建,并将相关参数录入BIM模型中,实现参数查询与统计,为后续的BIM应用奠定基础。
在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题。BIM最直观的特点在于三维可视化,在BIM建模过程中,结合规范和施工经验,随工程进展绘制土建-机电-装修综合模型,通过将各专业模型叠加、综合,及时发现模型中各专业之间的错、漏、碰、缺等问题;同时,为工程机电、钢结构、幕墙的专业的深化设计提供正确的土建模型。并根据BIM模型提供碰撞检测报告,及时进行解决,而且可以优化诸如机电管线排布方案等,减少施工过程中的返工、停工等现象发生;大大减少设计变更,确保施工进度,为业主节约投资。
(二) 基于BIM的进度模拟
将BIM模型与施工进度计划关联,实现虚拟施工,根据施工组织设计模拟实际施工,从而来确定合理的施工方案来指导施工;直观快速地将施工计划与实际进展进行对比,再根据模型结果调整进度方案,同时进行有效协同。
施工方、监理方、甚至非工程行业出身的业主领导皆能对工程项目的各种问题和情况有直观的理解和掌握。
(三) 基于BIM的施工平面布置模拟与优化
利用场地模型,对施工临建进行三维设计,并且将施工器械及临时堆场等载入到场地模型中,利用Navisworks等软件进行动态的施工模拟,以判断施工各阶段场地布置是否合理。
(四) 基于BIM的施工方案模拟与优化
(五) 基于BIM的资源投入分析
基于BIM模型的工程量统计,对投标阶段拟投入的人力、材料、机械进行反向计算和定量分析,经验证资源是否能满足施工需要。
三、深化设计阶段
(一) 基于BIM的机电安装专业深化设计1. 确定管线布置优化原则
在创建模型之前,根据各专业管道特点与安装便捷性,制定对管线布置进行协调优化的原则,使设备管线的布置位置、标高正确,布局合理、整齐、美观、经济。基本原则如下:
(1) 垂直立面的排列原则
1)保温管道在上,不保温管道在下。
2)小口径管路应尽量支承在大口径管路上方或吊挂在大管路下面。
3)不经常检修的管路排列在上,检修频繁的管路排列在下。
(2) 水平横管的排列原则
1)大口径管路靠墙安装,小口径管路排列在下面。
2)管道少的管路靠墙壁安装,支管多的管路排列在外面。
3)不经常检修的管路靠墙壁安装,经常检修的管路排列在外面。
(3) 管路间距的确定
管路间距以便于对管子、阀门及保温层进行安装及检修为原则。对于管子的外壁、法兰边缘及保温层外壁等管路嘴突出的部分距离墙壁或柱边的净开档不应小于100mm,距离架横梁保温端部部小于100mm,对于并排管路上并列阀门手柄,其净开档约100mm。
(4) 管路相遇的避让原则
1)分支管路让主干管路。
2)小口径管路让大口径管路。
3)有压力管路让无压力管路。
4)各专业进行沟通协调,确保本专业模型的正确合理性的同时,兼顾其它机电专业模型的合理位置与空间。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)