图3-1 异形观光平台测量放样准备
该项目双螺旋体异型钢结构的柱脚锚栓、钢斜立柱、环形通道定位安装及变形控制为主要施工技术难点。对平面定位、高程控制测量及高空拼接的精度要求极高。
① 项目以Revit模型为基础,建立坐标系,在BIM360中创建测量控制点及放样点,将其坐标信息上传至云端,配合TOPCON LN-100智能放样机器人。
② 采用内控外控结合法对异型钢结构空间坐标进行放样,对施工过程中各重要过程进行监控与复测,着重控制拼装过程中节点相对位置精度。
③ 计算桁架预拱值,在桁架拼装上提前考虑变形情况,在高空安装时实现整体精度控制。
④ 确保了各构件的节点安装在空间定位±5mm的预定精度,其顶部钢结构最后安装合龙时,定位测量控制到最后的闭合差仅为10mm。
3.2机电深化—长沙市金鹰大厦前广场改造项目
项目为集停车、交通、人防等功能于一体的下沉式广场,拟建地下三层,地面为城市花园式广场。占地面积100亩,项目总投资约3.5亿元。