基于BIM的机房深化案例
案例中的“主角”是一个水源热泵机房,机房内有水源热泵机组、循环水泵、分水器、集水器以及补水定压脱气机组等机房的“腕们”。也有配套的排烟系统、补风系统、排风系统以及各路桥架等众多“王牌配角”。
那么问题来了,把“机房深化”这只大象放冰箱里,总共分几步?
欲练此功,分为“心法”和“招式”。
“心法”,即为遵循的准则。
机房的深化设计,遵循三大原则:
安全可靠原则:
确保构件安全牢固,系统安全可靠;
便于施工焊接操作,提高安装质量。
节省空间原则:
便于安装、检修;
预留拓宽检修通道。
美观实用原则:
设备、管线排布整齐,与其他管线协同共处。
“招式”,即为操作的步骤。
此环节亦分为三大步骤:
设计文件调整的内容
设计文件优化的内容
关于管道支架、吊架的选择
首先是,设计文件调整的内容。
调整,即为设计文件中的“错漏碰缺”。
这部分老生常谈了,但还是得说一句。目前建筑市场竞争激烈,设计周期被压缩再压缩,使得设计文件的精细度大不如前了,出现“错漏碰巧”在所难免。故深化设计的第一步,应为检查出设计文件中需调整的内容。
此部分重点关注以下几点:
管路的间距按实际可布置情况进行调整;
出室外管线按2层布置;
水源热泵机组、水泵的结构基础按实际可布置的情况进行微调;
各环路管线规划的确定(建议性)。
有点枯燥了,直接上图~
第二步,设计文件优化的内容。
优化,即基于原设计思路,提出一个better的方案。
每个人的思维都难免具有一定的局限性,每个人的技术积累也都不尽相同,一千个读者有一千个哈姆雷特。所以,没有最优,只有更优,切勿执念,钻“牛角尖”,掉进了技术的“深坑”难以自拔。
然笔者根据自身的经验,总结了关于“优化”这部分的几个要点,供参考。
此部分重点关注以下几点:
结合机房内系统管路和暖通风系统管路,对碰撞点进行检查,根据碰撞检查对结果进行管路优化;
校验并确定可靠的管道支架和吊架,同时预留检修通道;
合理优化并确定管路布置和安装,形成可指导施工的平面、剖面及透视图。
话不多说,看官请上眼~
最终优化的成果,如下图:
第三步,关于管道支架、吊架的选择。
如果把整个机房的深化工作比作画中的一条龙的话,那么管道支架与吊架的计算、选择及施工安装就是画龙点睛的一笔。
河北 其他 |
3 关注
3 粉丝
6 发帖
6 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)