[分享]消防工程中那些你认为对的错误

发表于2015-07-30     6773人浏览     0人跟帖     总热度:268  

消防工程中那些你认为对的错误-6a92846717ec4518-5220692b3ecf6d9c-ae5d9a0284f62cd29722951c317cfa83
      在消防工程中,配电管线施工是火灾自动报警系统中工程量最大、要求最高的一项工作,而且涉及面广,为保证系统良好的运行性能,必须科学、合理的进行施工。
  在火灾自动报警系统设计规范中,对传输线路的布线要求作出了规定:“应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。”也就是说,电线管不一定要用金属管。
  但这仅仅考虑到保护电线免受机械损伤,以及阻燃、防潮等作用,但忽视了电线管应兼有屏蔽和泄放强电、漏电、静电及电磁干扰的作用。特别是屏蔽和防雷,很多系统工程竣工后,特别是广播系统中有不明原因的噪声,其实就火灾报警系统的干扰或外部干扰。未能被屏蔽的结果。
  在目前的施工中,有的虽然采用金属电线管,但在管路交接处,却采用塑料接线盒,即使采用金属接线盒,但接线盒的接口处不加锁母进行联接和护口保护,二根电线管的交接处或线槽交接处没有用导体相连接,使管路没有形成整体连通。这种施工方法及布线,即使在接入报警控制器入口处接地,也起不到应有的防雷击和抗电磁干扰的作用,当发生雷击或强电线路漏电等情况,电线管路不能有效屏蔽和对地放电,必然会造成设备损坏或产生故障,特别是在防爆区域,这种布线方法将留下产生严重后果的隐患。
  为保证系统可靠工作,进入消防控制中心的金属电线管、电缆屏蔽层必须和控制器机壳联接,并保证可靠接地,接地电阻必须满足消防规范要求。同时,在施工中,接线盒必须选用金属接线盒,电线管入盒时,外侧应套金属锁母将管子锁紧,接线盒内侧应装护口。如采用金属线槽布线,在线槽交接处应用U型镀锌金属槽,两边用金属螺丝固定。总之,需保证金属管路全线联通,才能起到屏蔽和泄放强电的功能。
  有的地区年平均雷暴天数可以达到50天,属于雷暴高发区,因雷电烧坏报警控制器的事件时有发生,这是消防工程施工单位值得重视的问题。


       在规范中,仅对火灾自动报警系统的传输线路的线芯最小截面面积作出规定,而对导线线型没有明确要求,设备生产厂商对自己的产品所用导线规格也仅仅提出推荐建议,如某品牌产品设计手册中,对信号线“推荐采用BVR型双绞线,普通平行线也行”。某品牌生产厂对报警总线“推荐采用ZBN-BV线”。由于指导思想比较混乱,在消防工程施工中,选用导线仅考虑阻燃要求,只要价格便宜,施工穿线方便,造成选用信号导线的随意性、盲目性,有的一概使用单根(BV)铜导线。
  随着火灾报警先进技术的广泛应用,智能型火灾报警控制器已获得大量使用,信号传输已由过去的开关量发展为数字式,数字通信在二总线传输时(报警总线为二总线),要求二线之间的分布电容越小越好。
  如果容抗越大,对传输波形发生畸变越严重,发生误报的概率增加,对系统的工作可靠性带来不利影响。
  经有关部门测试,数字通讯传输波形在二根平行的导线中传输300m,其畸变失真的程度相当于双绞线导线1000m的距离。因此,在火灾自动报警系统的施工中,通讯总线、探测器报警信号总线应选用双绞多芯铜导线。特别在大型消防工程中,由集中控制机和多台报警控制器联网,工程施工单位对信号线的选用不能有随意性,必须满足技术要求,才能保证系统工作的稳定性和可靠性。


       防火卷帘的动作是由火灾报警控制器及联动控制设备来完成的,在消防设计规范及施工验收规范中,对防火分区、疏散通道处的防火卷帘动作要求作出了明确规定。但是,由哪些探测器来提供信号,如何编制联动程序,这是消防工程中碰到的普遍问题。
  由于对规范的理解不一致,在编制防火卷帘联动程序时,仅仅用防火卷帘附近或两侧加装的烟、温感探测器作为报警信号,因此,只有当这些探测器动作后,防火卷帘才联动。这样,就失去了防火分区的最佳关闭时机,特别是用于中庭的防火卷帘,这种控制模式,大大削弱了应有的防火功能。
  防火卷帘正确的联动工作方式,其动作原则应是:
1、用于防火分割的防火卷帘,在防火分区内任何地点的火灾探测器确认火灾后,所有防火卷帘应全部下降到地。
2、用于疏散通道或首层的防火卷帘,必须保证防火分割及人员安全疏散的功能,其二步下降分别受烟、温感探测器控制。防火分区内任何地点烟感探测器动作,防火卷帘实现第一步下降。温感探测器的安装位置应根据疏散通道现场实际情况,在防火分区内及疏散通道离卷帘门一定距离处分别安装一定数量的温感探测器,控制卷帘的第二步动作,才能起到有效的功能。
  总之,控制防火卷帘的探测器,特别是温感探测器的安装位置,应根据建筑物性质及现场情况,跳开传统型处方式施工概念,引入性能化设计的理念,使防火卷帘发挥应有的功能。


    “火灾自动报警系统设计规范”中规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。在验收规范中也规定,当火灾确认后,本防火分区内所有电梯应强制迫降之首层。但是,以何种方式控制,如何来控制却没有明确规定,这也是消防工程施工中遇到的一个问题。
  在目前的消防工程中,习惯于用报警区域内任何二个感烟探测器的信号作为联动指令(俗称二点联动),这种处理方法首先是对火灾确认的概念没有正确理解。确认的概念,一般是指人工确认(也可用电视监控),或两种以上探测器工作后的确认,用二个同一类型的探测器(大多数场所是用烟感)的信号作为确认是不符合规范要求的。另外,用二个烟感的动作信号作为电梯迫降的联动指令,会引起误动作,特别是在会议室等抽烟或易产生烟雾场所的烟感探测器,误报的可能性较大,而电梯是人员安全升降的重要工具,在没有火灾的情况下,如果电梯因感烟探测器误报而突然迫降,反而会造成人身事故(这种情况曾发生过),因此,对电梯的迫降是值得商讨的问题。
  根据设计规范的要求,提出如下建议:
1、把电梯的控制设备(或有线遥控器)设于消防值班室,在确认火灾后,由值班人员人工控制电梯迫降。
2、如果采用自动控制方式,可用电梯前室及通往电梯口通道内的探测器作为联动信号,确认火灾后实现自动迫降。


       在设计规范和验收规范中,原则性的提出了“切断非消防电源”的要求,规定了“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,……”。这又是消防施工、调试中碰到的问题,即以什么方式控制,施工布线、接线时如何考虑,也就是工作界面怎样确定。
  非消防电源包括空调、生活水泵、普通电梯、自动扶梯及照明电源等。特别是对照明电源的切断值得商讨,在大型超市等人员密集场所,如果没有安装应急照明电源(EPS),因探测器误报以及人为误操作手动报警按钮,使火灾报警联动控制器动作,自动切断照明电源,必将引起人们惊慌,造成混乱而发生人身事故。由于各种建筑、情况差别很大,因此,切断非消防电源联动功能的施工方案及联动方法,应根据建筑物的性质、使用功能不同而区别对待,如果用处方式的传统型消防理念来处理,发生火警时将达不到实用的要求。
==================================================