消防系统的组成、功能及问题处理

发表于2005-07-23     2425人浏览     12人跟帖     总热度:10  

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-23   |  只看该作者      

2

二、消火栓系统
1、系统组成
 消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。
2、系统完成的主要功能
 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)打开消火栓阀门无水
 原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
 处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。
(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵
 原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或接线松动,消防泵本身故障。
 处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。

 发表于2005-07-23   |  只看该作者      

3

三、自动喷水灭火系统
1、系统组成
 闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。
2、系统完成的主要功能
 系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头出水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防控制中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)稳压装置频繁启动
 原因:主要为湿式报警装置前端有泄露,还会有水暖件或连接处泄露,闭式喷头泄露,末端泄放装置没有关好。
 处理方法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄露点进行处理。
(2)水流指示器在水流动作后不报信号
 原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏、干簧点触点烧毁,永久性磁铁不起作用。
 处理方法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后前端管道无水
 原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
 处理方法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其他部件。
(4)联动信号发出,喷淋泵不动作
 原因:可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
 处理方法:检查各连线及水泵本身。

 发表于2005-07-23   |  只看该作者      

4

四、防排烟系统
1、系统组成
 排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜
2、系统完成的主要功能
 火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)排烟阀打不开
 原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开
 处理方法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
(2)排烟阀手动打不开
 原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。
 处理方法:检查手动操作机构。
(3)排烟机不启动
 原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动,机械故障。
 处理方法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。

 发表于2005-07-23   |  只看该作者      

5

五、防火卷帘门系统
1、系统组成
 感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜
2、系统完成的主要功能
 在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一降到底),如果感温探测器报警,卷帘门才降到底。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)防火卷帘门不能上升下降
 原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
 处理方法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升
 原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
 处理方法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭触点
(3)在控制中心无法联动防火卷帘门
 原因;控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障
 处理方法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路

 发表于2005-07-23   |  只看该作者      

6

六、消防事故广播及对讲系统
1、系统组成
 扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜
2、系统完成的主要功能
 当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)广播无声
 原因:一般为扩音机无输出
 处理方法:检查扩音机本身
(2)个别部位广播无声
 原因:扬声器有损坏或连线松动。
 处理方法:检查扬声器及接线
(3)不能强制切换到事故广播
 原因:一般为切换模块的继电器不动作引起
 处理方法:检查继电器线圈及触点
(4)无法实现分层广播
 原因:分层广播切换装置故障
 处理方法:检查切换装置及接线
(5)对讲电话不能正常通话
 原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
 处理方法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。

 发表于2005-08-04   |  只看该作者      

8

好帖啊,虽然里面很多故障已遇见多次
知道怎么处理
但温习一下,受益非浅
支持楼主

 发表于2005-08-26   |  只看该作者      

10

受益匪浅!!!万分感谢!!!!!

 发表于2005-08-26   |  只看该作者      

12

楼主的解释多为淘汰产品多线制主机,如今都用总线制主机,上述问题应该是一半对一半,具体说就是,线路问题和设备问题各占一半,线路问题必定影响设备,设备问题未必影响线路,线路通畅,设备问题就容易检查,线路问题就会使系统瘫痪,达不到上述楼主阐述的诸多联动功能.

 发表于2005-08-31   |  只看该作者      

12

谢谢楼主
受益匪浅
万分感谢

李子条

河南 济宁 | 项目管理

7 关注

281 粉丝

472 发帖

357 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20