剪力墙和柱交界面砼级别不一样怎么处理?

发表于2007-11-05     2251人浏览     5人跟帖     总热度:10  

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-11-06 15:54:47

 发表于2007-11-05   |  只看该作者      

2

试试在交界面处用钢板网隔开怎么样?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-06 15:54:37

 发表于2007-11-06   |  只看该作者      

3

谢谢cceed的建议,不过补充一个墙体抗渗要求,此墙柱节点处在地下室,有抗渗要求,另外不知道从结构考虑,C40柱和C30墙界面相交符合规范?

奖励      

  • 奖励于 2007-11-06 18:15:53

 发表于2007-11-06   |  只看该作者      

4

地下室柱C40墙C30最好能洽商设计同意统一改为C30.

奖励      

  • 奖励于 2007-11-06 18:16:20

 发表于2007-11-06   |  只看该作者      

5

谢谢班大师,说得很详细,而且还附带资料说明
正在协调设计更改砼强度等级。

奖励      

  • 奖励于 2007-11-07 16:49:52

 发表于2007-11-09   |  只看该作者      

6

宣布一下最后结果:设计同意更改成同级别的砼强度等级,但保守固执的认为签订,改成C40的
虽然有点郁闷,但毕竟问题消灭。
再次诚心谢谢各位点击和支招的大师们~!