匿名 发表于2018-07-16 121人浏览

1、避雷针的最小尺寸,是沿用我国数十年的习惯做法确定的。如果按雷击避雷针时的热稳定校验,并不需要所规定这么大的截面,在这里,各种材料的机械强度和腐蚀因素确是考虑避雷针尺寸的主要着眼点。经计算证实,在同样风压和长度...

最新回复:匿名  2018-07-16  

匿名 发表于2018-07-15 142人浏览

1、火灾自动报警系统均应设置火灾声警报装置,并在发生火灾时发出警报。 2、在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景 噪声15dB。 3、火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜在8s~20s之间,同时...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 130人浏览

火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验: 一、实际安装数量在5台以下者,全部抽验; 二、实际安装数量在6~10台者,抽验5台; 三、实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不少于5台抽验。 抽验时每个功能应...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 173人浏览

根据《住宅建筑电气设计规范JGJ 242 - 2011》,住宅用电负荷与电能表2、当每套住宅建筑面积大于l50m²时,超出的建筑面积可按40W/m²~50W/m²计算用电负荷。3、每套住宅用电负荷不超过12kW时,宜采用单项电源进户,每套住宅应...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 143人浏览

综合布线系统应符合下列要求: 1、海关、边防、公安、安全和行李分检等部门宜独立配置。 2、安检信息机房应与覆盖X光机信息点相对应的区域配线机柜建立光缆连接。 3、应支持电话、内通、离港、航显、网络、商业、安检信息、泊位...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 140人浏览

工程实施及质量控制 1工程实施及质量控制应包括与前期工程的交接和工程实施条件准备,进场设备和材料的验收、隐蔽工程检查验收和过程检查、工程安装质量检查、系统自检和试运行等。 2工程实施前应进行工序交接,做好与建筑结构、...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 141人浏览

建筑物等电位联结 一、主控项目 1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 126人浏览

综合布线系统应根据环境条件选用相应的缆线和配线设备,或采取防护措施,并应符合下列规定: 1、当综合布线区域内存在的干扰低于上述规定时,宜采用非屏蔽缆线和非屏蔽配线设备进行布线。 2、当综合布线区域内存在的干扰高于上述...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 132人浏览

柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 1、控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 2、闭锁装置动作准确、可靠; 3、主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4、柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 117人浏览

物业运营管理系统(参考自JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》) 12. 1. 1 智能化的住宅建筑应设置物业运营管理系统。 12. 1. 2 物业运营管理系统宜具有对住宅建筑内人住人员管理、住户房产维修管理、住户各项费用的查询及收取...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-14 115人浏览

  答:1、新风机组应设置送风温度、湿度显示;  2、应设置新风过滤器两侧压差监测、压差超限报警;  3、应设置机组启停状态及阀门状态显示;  4、宜设置室外温、湿度监测。 更多内容 欢迎参详 筑龙电气网http://dq.zhul...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 127人浏览

设备间 1设备间是在每一幢大楼的适当地点设置电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备,进行网络管理的场所。对于综合布线工程设计,设备间主要安装建筑物配线设备(BD)。电话、计算机等各种主机设备及引入设备可合装在一起...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 154人浏览

6.2 一般项目6.2.1 基础型钢安装应符合表6.2.1的规定。基础型钢安装允许偏差6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 148人浏览

卫星接收及有线电视系统 7.1施工准备 7.1.1施工单位应取得国家相关职能部门或本行业或本专业职能部门颁发的卫星接收及有线电视系统 工程施工资质。 7.1.2卫星接收及有线电视系统工程施工前应具备相应的现场勘察、设计文件及图纸...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 147人浏览

桥架内电缆敷设应符合下列规定: a、大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理; c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 137人浏览

答:1、确定配变电所接地配置的形式和布置时,应采取措施降低接触电压和跨步电压。在小电流接地系统发生单相接地时,可不迅速切除接地故障,配变电所、电气装置的接地配置上最大接触电压和最大跨步电压应符合下列公式的要求:Ej...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 120人浏览

建筑设备监控系统与子系统(设备)间的数据通信接口功能检测 建筑设备监控系统与带有通信接口的各子系统以数据通信的方式相联时,应在工作站监测子系统的运行参数(含工作状态参数和报警信息),并和实际状态核实,确保准确性和响应...

最新回复:匿名  2018-07-14  

雷梵 发表于2018-07-06 177人浏览

哪位朋友有教学楼电路设计图麻烦分享一下谢谢!

最新回复:雷梵  2018-07-06  

wangguijie0304 发表于2018-07-06 234人浏览 1人跟帖  

本篇从电气施工图审图中,包括供配电系统、消防设备配电、防雷接地、照明等方面进行分析。一、高压系统图1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;...

最新回复:wangguijie0304  2018-07-06  

wangguijie0304 发表于2018-07-06 249人浏览

一、消防设计发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。二、建筑节点通病及解决措施1.墙体工程电气预埋图纸尺寸应尽...

最新回复:wangguijie0304  2018-07-06