[防雷接地系列]接地装置安装质量通病与防治(图文并茂)

发表于2013-09-04     1212人浏览     1人跟帖     总热度:10  


【防雷接地系列】:接地装置安装质量通病与防治(图文并茂)
点击链接:https://blog.zhulong.com/blog/detail4595084.html
【常见质量通病】
1、材料分镀锌扁铁、镀锌角钢。材料的宽度、厚度、锌层、机械性能不符合规定.
2、材料无质量证明文件等。

[防雷接地系列]接地装置安装质量通病与防治(图文并茂)_1


【材料质量标准】
材料为热镀锌,镀锌扁铁宽度和厚度不小于40×4 mm、∠50×5 mm,镀锌角钢宽度和厚度不小于40×4mm、∠50×5 mm,锌层质量必须符合国家标准GB/T13912-2002第6.1、6.2表2之要求(锌层厚度不小于480g/平方)。
【防治措施】
1.检查材料质量证明文件。
2.材料表面应光滑,锌层完好,材料表面无大面积损伤等缺陷,无重皮现象。
3.进场材料应用游标卡尺实测材料厚度应符合规范要求。
4.对锌层厚度用磁性测厚仪测量。
5.对材料锌层质量有疑异时送有资质的检测到位复试。
11.2接地装置安装

[防雷接地系列]接地装置安装质量通病与防治(图文并茂)_2


。。。。。。


更多内容请关注本期专题

《最新机电安装现场施工要点资料总结》

敬请期待……


扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-09-04   |  只看该作者      

2

在海外,监理对于材料的测试文件或者证明文件也有要求。