城市照明低压配电系统接地方式探讨

发表于2007-07-20     965人浏览     1人跟帖     总热度:13  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-07-20 18:06:01

 发表于2014-09-30   |  只看该作者       筑龙币+5

2

"进行了重复接地的TN-S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN-S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。"PE线断了之后也不是TT系统吧?TT系统是设备独立接地的啊!而TN-S是把一个或多个设备接到一个接地点上吧!