《民规》第二稿
7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 TN-C系统严禁采用四极开关。
5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
6 TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

2

与原先相同呀!!

 发表于2005-12-03   |  只看该作者      

3

1、《民规》如果能对4P断路器根据N极合分形式及所附加元件分出(有无触头和有无保护功能)的四种类型的应用情况进行同时规定,在使用上也许会更具有操作性!
2、大家还可参详该帖:“辩论一下,断路器的应用。”也许对断路器的认识有帮助。http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail2469010_1.html
3、附4P断路器四种类型:
①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;
②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;
③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;
④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分。