工程特点及部署 本工程甲方提供两个630KVA的施工用电接入点,根据的施工总平面图将施工临时供电划分为两个片区:Ⅰ区和Ⅱ区。从施工临时用电接入点变压器引至分区配电房之间、以及分区配电房以后出线回路均采用架空线路敷设。架空线采用BV型电线砼电线杆金属横担绝缘子敷设,低压砼电线杆在回路交叉点上、主要过路口、工地出入口采用高度为8米的砼杆,其它使用7米杆,埋深1.5米,电线杆档距内最大弧垂处距地净高度保证4.5米以上。双托线架设获单托线150mm² 以上电线杆距为12米,单托线120mm² 以下电线杆距为15米。杆上安装施工配电箱,安装高度不小于1.3米。所有供电线路布置 、电器安装必须根据现场实际情况周密策划,合理安排,科学管理,安全实用,以确保施工顺利进行。 整个施工区域有一个接水点,在临时用水接驳点处装DN150的水表、止回阀、闸阀一套(法兰连接)。所有临时供水管道采用镀锌钢管焊接或螺纹连接,水管在现地面下埋0.8米,水管原则上距离路面边线1米安装。在多栋拟建建筑物和施工办公区及宿舍旁边预留DN80或DN50的临水闸阀,采用螺纹截止阀,垂直安装,位置高出地面完成面0.5米。在各临水闸阀侧安装DN65的户外消防栓一个,消防栓中心离地面完成面1.1米,每个消防栓配一个消防箱,箱内放置25米消防带。各栋建筑物根据施工需要布设蓄水池及加压管道。 根据现场周边现有情况,沿原有道路的排水明沟排水排入河涌;如果条件不允许,临时道路预埋DN500的混凝土管,每间隔30~40米设置沉砂检查井。 |