法国西卡姆绝缘穿刺线夹(深圳代理:联系人杨先生0755-27003328) 法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)是替代分线箱、预制分支电缆的最新产品,与传统电缆“T”接方式相比,绝缘穿刺线夹具有以下特点: 1. 节省大量成本费用。 2. 不占用有效面积。 3. 操作简便,无需剥开电缆绝缘层。 4. 力矩螺拴,可控制紧固力矩,保证高质量,稳定连接。 5. 施工速度极快,省时省工。 6. 不受各种恶劣环境影响,防护性能佳。 7. 具有极佳的电气性能。 8. 产品规格齐全,随用随购,任意分支,随意变更。 9. 密封结构,防水、防腐蚀,可延长绝缘导线及线夹的使用寿命 由于绝缘穿刺线夹具有传统"T"接方式无法比拟的优越性,因此,国内近几年已开始广泛使用并将逐步取代传统的“T”接方式。目前,绝缘穿刺线夹已入选建设部中国建筑标准,图集代号04D701-1《电气竖井安装》。 (1)西卡姆绝缘穿刺线夹不需截断主电缆,不需剖开电缆内部的绝缘层,不破坏电缆的机诫性能和电气性能即可在电缆的任意位置做分支。以前在建筑物内配电线路中使用电缆均需浪费大量的返线电缆,分支需设端子箱,截断主电缆,或完全剥开主电缆的绝缘,采用压接接头做分支,费工费料,而且大大降低电缆性能。采用穿刺线夹一个工日非熟练工可完成上百个分支头,而采用压接分支头,一个工日只能做几个分支头。 (2)西卡姆绝缘穿刺线夹的电气性能极高,绝缘强度达6KV电压,耐受15KA的电流冲击。接头发热极小,GB2317-85的电流实验表明(见天津电气所实验报告―98152,及电力部武汉高压所093A实验报告),穿刺线夹的发热量小于同径导线。任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。 (3)西卡姆绝缘穿刺线夹的机诫强度高,壳体内采用添加强力纤维塑料制造,防水,防腐蚀,抗外界破坏,抗机械拉力,耐扭曲。传统分支采用压接分支,机诫抗拉强度很底,怕扭曲。 (4)西卡姆绝缘穿刺线夹采用专用合金制造,又加之密封结构(见北京市质检所报告 穿刺线夹防水实验12.3),无空气和水进入,所以无电化腐蚀。适用于铜铝过渡或铜铝对接。 (5)西卡姆绝缘穿刺线夹安装极简捷,设有力矩螺栓用于恒定的穿刺压力,通过机械方式确定良好的电气接触,质量可靠,不易受人为因素的影响。传统电缆分支头安装不方便,费时费力,工人需专门培训,绝缘采用热缩材料,需专用工具,很容易受人为因素、材料好坏的影响。 (6)西卡姆绝缘穿刺线夹连接质量检验直观方便,只需观察力矩螺帽是否拧掉,主分导线位置是否妥当即可,而且使用寿命大于35年,不需维护。传统电缆分支头安装质量无法预先检验,寿命相对较短,故障率较高。 (7)西卡姆绝缘穿刺线夹可拆卸,适用于异径导线连接,适用范围1.5~~400mm2,产品上适用范围标志清晰,可任意选用。 早已有专用穿刺线夹国家标准GB13140.4-1998及对应的IEC标准.其技术要求远高于其它分支技术的部标.如要求水下可用 水中耐压2.5KV-15KV.通电循环发热低于同径导线等. 穿刺线夹已列入北京工程造价管理处造价预算,材料代号3042001,穿刺线夹已编入建设部中国建筑标准图集《电气竖井安装》代号04D701-1.及新版<华北标准图集> 电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有37年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。 当然,电缆+穿刺线夹的竖井供电方式也有其不足, 一是目前穿刺线夹的最大线径是400 mm2 供电容量能力小于母线槽,二是线夹的布置怎样更加美观…. 典型应用工程:北京天安门广场、 上海浦东国际机场、上海香格里拉饭店、广东番禺电力大厦.广州大学城等. 西卡姆绝缘穿刺线夹型号表 : 1KV绝缘穿刺线夹 产品型号 主线截面(mm) 支线截面(mm) 最大截流量(A) TTD041FJ 6-35 1.5-6 63 TTD051FJ 16-95 1.5-10 63 TTD101FJ 6-50 (2.5)6-35 200 TTD151FJ 25-95 (2.5)6-35 200 TTD201FJ 35-95 25-95 377 TTD281FJ 50-185 (2.5)6-35 200 TTD401FJ 50-185 50-150 504 TTD431FJ 70-240 16-95 377 TTD451FJ 95-240 95-240 530 TTD551FJ 120-400 95-240 679 10KV绝缘穿刺线夹 型号 主线 支线 电流 TTDC45501AFA 50-120 50-120 437 TTDC45501FA 95-240 95-185 679 注1: TTD系列对水耐压>6KV,空气中相间耐压≮10KV,穿刺深度3mm. 注2: TTDC在水 |
该产品我见过,介绍一下心的: 1、该产品适用于单芯大截面电缆。 2、如果是一条五芯电缆,就需安装五个穿刺卡,对桥架的空间要求大。 3、电缆外保护层剥开后,不做处理,这种做法可能不能通过验收。 |
问:该产品适用于单芯大截面电缆。 答:本产品从400平方的电缆以下都可以用。 问:如果是一条五芯电缆,就需安装五个穿刺卡,对桥架的空间要求大。 答:使用这样的产品是站用建筑面积最小空间的优势。 问:电缆外保护层剥开后,不做处理,这种做法可能不能通过验收。 答:本身这产品是绝缘的!无需要在做其他处理 |
广东 永州 | 建筑电气
2 关注
1 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)