所的应急灯尺寸大、功率大,地下建筑比地上建筑应急灯的尺寸大、功率大。安全出口标志灯比疏散指示标志尺寸大功率大。具体请见《北京市建筑设计技术细则》电气专业第11.9.8条10款11款。



 发表于2017-10-30   |  只看该作者      

6

6、疏散照明平时宜处于点亮状态。除平时夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理的除外。



 发表于2017-10-30   |  只看该作者      

7

当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源,所以一般带蓄电池的应急照明应加一根充电线2+(1)或3+(1)。



 发表于2017-10-30   |  只看该作者      

8

火灾应急照明的备用照明在消防工作区域:消防控制室、电话总机房、配电室、发电站、水泵房、风机房最少持续工作时间要求≥180min。不是过去往往采用30min,(有的单位标注60min或90min),照度不低于正常照明照度见


 发表于2017-10-30   |  只看该作者      

9

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.8.6条。

注意:消防用电设备在火灾发生期间最少持续供电时间按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.13条分别规定为>或≥10min、20min、30min、60min、180min。



 发表于2017-10-30   |  只看该作者      

10

应急照明除设置双电源自动切换的应急照明箱,应急照明箱应按防火分区设置。这项规定在设计中常出现问题,因为我们电气设计人员不太重视建筑专业平面图的防火分区划分,跨防火分区布置应急照明箱或照明支线跨越不同防火

 发表于2017-10-30   |  只看该作者      

11

分区,请见《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条规定。

要注意一点,备用照明和疏散照明,由应急照明箱不同的分支回路供电。因两者的功能和火灾发生后持续的时间不同。