电气施工_电气工程图片
进入本组如同亲临施工现场,施工经验秒涨!不管你是遇到了安装调试问题还是用电安全问题,只要与施工有关系的话题,进这就算进对了!
  • 105490成员
  • 11042主题
  • 143429回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

薄暮晨光123 发表于2021-10-28 488人浏览 2人跟帖  

1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);3、 变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%)6kV侧额定电流为容量的1...

最新回复:AllenEric  2021-11-21  

薄暮晨光123 发表于2021-09-24 125人浏览 1人跟帖  

变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需...

最新回复:双星月  2021-09-24  

可爱的老企鹅 发表于2020-02-13 207人浏览 1人跟帖  

在电力系统的送变配电过程中,变压器是一种重要的电气设备。不管是工业企业,还是商场、写字楼、居民小区,处处都可以见到变压器的身影,变压器在电力行业中的作用无比重要,作为电力从业者,关于变压器的基础知识你必须了解,下...

最新回复:可爱的老企鹅  2020-02-13  

mingsy_tl 发表于2005-11-26 6545人浏览 10人跟帖  

现将施工时拍到部分路灯安装及室外变压器室图片的图片上传!不知对大家是否有用!!

最新回复:wtt种田  2019-11-28  

电气老虎 发表于2018-06-11 910人浏览 1人跟帖  

[华润置地]成都住宅小区建筑工程施工过程质量控制要点施工单位新员工入场三级安全教育培训教材(图文丰富)碧桂园莞深区域建筑工程精装修总包管理实施细则(2016版)[中建三局]天津117大厦项目机电BIM技术研究和应用某办公大楼强...

最新回复:哥丝拉  2018-06-12  

电气老虎 发表于2018-05-09 796人浏览 1人跟帖  

[资料分享]保利、恒大等知名地产内部资料,商用建筑施工图打包派送![资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~ 根据人力资源社会保障部、公安部《关于印发〈注册消防工程师制度暂行规定〉和〈注册消防工...

最新回复:电气老虎  2018-05-09  

配电小王 发表于2018-05-08 1126人浏览

[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~项目简介北京城市副中心行政办公区A2工程业主是北京市行政副中心工程建设办公室,该项目为办公建筑。工程位于通州区潞城镇,东临规划路,西临规划路,北临规...

最新回复:配电小王  2018-05-08  

夏田梦雪 发表于2018-04-09 452人浏览 1人跟帖  

配电变压器损坏原因分析及解决方法一、 配电变压器损坏原因1、 过载随着人们生活水平的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。一是由于季节性和特殊天气等...

最新回复:pengge6200  2018-04-11  

如是我玉姐 发表于2018-03-02 1058人浏览 1人跟帖  

变压器铜损铁损公式及线损计算  变压器损耗参数测试仪对变压器铜损铁损计算公式  变压器的损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。  变压器空载损...

最新回复:管不住  2018-03-30  

管不住 发表于2017-11-14 1539人浏览 3人跟帖  

有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或...

最新回复:建筑施工设计  2017-12-17  

管不住 发表于2017-11-17 6156人浏览

三相400V供电系统中,一般计算变压器输出电流由经验公式简单计算250×1.445=360A左右,此时忽略了负载功率因数cosφ,或者假设负载性质为纯电阻形式,而所有的供电系统中使用的负荷其cosφ很难达到或超过0.85,尤其是以三项交流...

最新回复:管不住  2017-11-17  

魔法少女老王 发表于2017-08-16 832人浏览

绕组直流电阻测试的对象,包含套管导电部分、引线、绕组以及分接开关等整个回路,因此绕组直流电阻的异常情况也与上述各个部分的结构以及制造、检修环节有关,分析和处理这种缺陷需要了解套管导电密封头的结构、引线和绕组的连接...

最新回复:魔法少女老王  2017-08-16  

箱笼十八长 发表于2016-05-27 2053人浏览 1人跟帖  

关于商住小区变压器的数量问题 [提问]关于商住小区变压器的数量问题——请问对于商住楼商业用电和住宅用电能不能使用同一个变压器呢?有没有规范要求?

最新回复:luowenbo2000  2016-06-14  

shui了将军 发表于2016-05-02 1531人浏览

没有接触过商业综合体所以很困惑他的配电方案该怎么确定。具体问题如下:1.地下商业综合体,只有一层,变配电室在其中一个防火分区,其他防火分区是不是要设小配电室?2.因为每个防火分区都会有照明配电箱和应急照明配电箱和空调...

最新回复:shui了将军  2016-05-02  

chujinglu 发表于2015-03-20 1969人浏览 2人跟帖  

一、整定计算原则:  1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。  2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。二、整定计算用系统运行方式:  1.按《城市电力网规划设计导则》(能源...

最新回复:哈黛  2015-11-05  

steg 发表于2015-08-26 1305人浏览

  1、对复电变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护:  1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;  2)绕组的匝间短路;  3)外部相间短路起的过电流;  4)干式复电变压器防护外壳...

最新回复:steg  2015-08-26  

steg 发表于2015-08-21 1073人浏览

造成渗漏的原因主要有两个方面:一方面是在变压器设计及制造工艺过程中潜伏下来的;另一方面是由于变压器的安装和维护不当引起的。复电变压器主要渗漏部位经常出现在散热器接口、平面碟阀帽子、套管、瓷瓶、焊缝、砂眼、法兰等部...

最新回复:steg  2015-08-21  

steg 发表于2015-08-19 920人浏览

  运行中的复电油浸电力变压器发生火灾和爆炸的原因:  (1)绝缘损坏  a、线圈绝缘老化。b、油质不佳,油量过少。c、铁芯绝缘老化损坏。d、检修不慎,破坏绝缘。  (2)接触不良。产生局部过热,破坏线圈绝缘发生短路或...

最新回复:steg  2015-08-19  

turboyu 发表于2015-08-17 1326人浏览 1人跟帖  

1、油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管分接开关、气体继电器、温度计、净油等。2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的...

最新回复:好奇的先生  2015-08-19  

steg 发表于2015-08-14 842人浏览

  运行中的复电油浸电力变压器发生火灾和爆炸的原因:  (1)绝缘损坏  a、线圈绝缘老化。b、油质不佳,油量过少。c、铁芯绝缘老化损坏。d、检修不慎,破坏绝缘。  (2)接触不良。产生局部过热,破坏线圈绝缘发生短路或...

最新回复:steg  2015-08-14