发表于 2015-08-28 答:是否能全压启动是需要计算的,可根据配电手册第三版270页的表格进行计算,55kw的泵在不考虑同时启动时,最少需要配置830kVA变压器。但对于消防设备最好就是采用全压启动,简单,可靠。
我们的经验,一般来讲,变压器容量是设备的三倍,全压启动就可以启动。
这个问题,630kVA的变压器是可以全压启动55kW的泵的。
欢迎专家评论。
点评 cherishchou 发表于 1楼 2015-08-27 消防泵房内有消防泵和喷淋泵各55kw,原设计启动方式用全压启动,变电所设置2台630KVA变压器,现厂家说实现不了,建议改星三角启动,请问 全压启动为何不...答:是否能全压启动是需要计算的,可根据配电手册第三版270页的表格进行计算,55kw的泵在不考虑同时启动时,最少需要配置830kVA变压器。但对于消防设备最好就是采用全压启动,简单,可靠。