发表于 2015-08-26 1、高层住宅项目暖通在前室设计余压阀来控制前室压力,此做法电气该如何设计呢,本人没有找到相关的二次控制原理图。
答:对于余压阀电气专业不需要设计,详情可与暖通专业询问该阀原理。
2、商业项目一层无走廊,全为商铺,请教电气管路该如何设计呢,是穿桥架还是在室外做井?
答:常用做法是桥架。
3、本人所在设计院弱电画的很粗糙,这个是否一般由专业弱电公司深化?
答:对于一般小型民建或者住宅,都会有弱电公司深化,有些弱电公司就是联通、电信之类的运营商,所以设计院一般只要把机房、管井、线槽、配管等路由预留好即可。
4、如今,各种系统(消防电源、电气火灾等),在配电箱柜里面,严重影响箱体尺寸,请教,该如何考虑箱体的尺寸呢,有没有相关书籍讲解箱柜的尺寸计算呢?
答:配电箱的尺寸设计院一般都是给一个大概的,然后由三箱厂家进行深化组装。要给出大概的尺寸需要对自己设计的系统元器件尺寸有一些了解,比如MCCB、MCB等的大概尺寸,根据设计数量,做加法,然后周边留30~40mm的安装距离即可,可多看一些厂家的样本。对于低压配电柜的尺寸估算也差不多,但要考虑各种柜体的形式,因为三箱非标的好做,配电柜则通常采用标准的。因为配电箱柜的装配方法不是固定不变的,所以需要长期经验的积累,掌握常规做法即可。
点评 酋长毕业了 发表于 1楼 2015-08-25 1、高层住宅项目暖通在前室设计余压阀来控制前室压力,此做法电气该如何设计呢,本人没有找到相关的二次控制原理图。2、商业项目一层无走廊,全为商铺,...1、高层住宅项目暖通在前室设计余压阀来控制前室压力,此做法电气该如何设计呢,本人没有找到相关的二次控制原理图。 答:对于余压阀电气专业不需要设计,详情可与暖通专业询问该阀原理。 2、商业项目一层无走廊,全为商铺,请教电气管路该如何设计呢,是穿桥架还是在室外做井? 答:常用做法是桥架。 3、本人所在设计院弱电画的很粗糙,这个是否一般由专业弱电公司深化? 答:对于一般小型民建或者住宅,都会有弱电公司深化,有些弱电公司就是联通、电信之类的运营商,所以设计院一般只要把机房、管井、线槽、配管等路由预留好即可。 4、如今,各种系统(消防电源、电气火灾等),在配电箱柜里面,严重影响箱体尺寸,请教,该如何考虑箱体的尺寸呢,有没有相关书籍讲解箱柜的尺寸计算呢? 答:配电箱的尺寸设计院一般都是给一个大概的,然后由三箱厂家进行深化组装。