二位老师好,当2台变压器变比、组别、电压满足一定条件,可以并联运行,我想问的是,当2台变压器并联运行时,如果是单母线,2台变压器是在母线的一边,还是分别在母线的两端?分别在2端有可能性吗?

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-03-27   |  只看该作者      

2

我认为理论上只要能满足将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接就可以,至于2台变压器是在母线的一边,还是分别在母线的两端应根据现场情况优先选择便于施工的一种即可。

 发表于2015-03-27   |  只看该作者       筑龙币+5

3

依据有关规范:变压器并列运行需要满足一下条件:

1.变比应相等。

2.联结组标号必须一致。

3.短路电压应相等。

4.容量比不应超过1/3。

5.连接相序必须相同。