[专家答疑]斜屋面防雷接地

发表于2015-03-25     1545人浏览     3人跟帖     总热度:78  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-03-25   |  只看该作者       筑龙币+5

2

第一,根据图纸要求看看斜屋面设计要求是明装还是暗装避雷带,图纸无要求的宜选择明装。

第二,斜屋面是平面结构还是挂瓦?平面结构和挂瓦屋面选用的避雷带支持件有所不同。避雷支持件有很多种可供选择,如图:

斜屋面防雷接地-QQ图片20150325121320.png斜屋面防雷接地-QQ图片20150325121335.png斜屋面防雷接地-QQ图片20150325121339.png 斜屋面防雷接地-QQ图片20150325121312.png         燕尾式的主要用于预埋施工,此法施工较为牢靠但是标高控制有一定难度,容易出现高低差和歪斜等情况,现在用这种方法的不是很多。也有圆钢和25*4扁钢焊接加工的,此法施工灵活便于控制避雷带标高统一。平面结构的话按照常规做法,放线定位、打眼安装避雷支持件和避雷带即可。脊梁式避雷卡主要用于挂瓦屋面的。挂瓦屋面也可以用圆钢和25*4扁钢加工的,可以选择挂瓦前施工或是挂瓦后施工,后期还要考虑卡子根本的防水处理。具体选用哪一种还得看与土建班组的配合程度是否其为你施工提供便利条件和你的工序安排是否适用。以上几种均可达到规范标准,避雷带的施工方便主要还是受现场条件、工序安排、班组配合等影响。美观主要是外在感觉,避雷卡要求高度一致并成直线,这样安装的避雷带才能顺直。避雷带为了美观在调直的时候特别注意接头处的处理方式斜屋面防雷接地-QQ图片20150325123021.png宜上下搭接不应左右搭接。

 发表于2015-03-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

        关于斜屋面的避雷带施工补充以下几点意见:

       斜屋面避雷带一般采用明敷设,施工最大的难度是安全,不论是新建独立斜屋面或是旧有房屋改造。斜屋面易滑不宜施工,应和土建紧密配合才能完成。

       支架可采用扁钢或圆钢加紧固件的形式,可根据现场实际确定。在屋面屋脊固定的支架要和斜屋面垂直,支架成行连成一线,高低一致,保证避雷带安装平直成线。

        因没有看到原图,为了美观,建议可参照古建筑防雷做法,在水平屋脊与斜屋脊交界处做成圆弧形。

       可参考图集有99D501-1:P2-08,P2-10,P2-29。