2

你的第1、2、3个问题我想这样回答,屋面避雷网和避雷网支架的高度均取决于我们所在地区雷击系数、防雷等级、屋面结构特点和我们的避雷网的防雷保护半径。“滚球法”是国际电工委员会(IEC)推荐的接闪器保护范围计算方法之一。我国建筑防雷规范G 50057—994(2000年版)就把“滚球法”强制作为计算避雷针保护范围的方法。滚球法是以hR为半径的一个球体沿需要防止击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被用作接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。

不同类别的防雷建筑物的滚球半径不同,一类防雷建筑物滚球半径为30米,二类45米,三类60米。具体计算方法较为复杂可参考避雷针(带)保护半径计算方法的相关资料。简单点讲的话我是这么做的:除设计要求和规范要求外,外墙厚度小于25cm的我的避雷带高度为不小于10cm,外墙厚度25-35cm的我的避雷带高度不小于15cm并以此选择相应的避雷带支持件,在通常情况下(屋面女儿墙无特殊突出的钢结构构件、一般的外墙保温加找平涂层不大于10cm)造型屋面女儿墙上安装的避雷网距外侧的距离我们一般从美观的角度出发外墙厚度取中安装。女儿墙垂直部分避雷卡高度按照水平部分规格型号和材质选择相同。

第4个问题,防雷接地系统中是否可用螺纹钢焊接跨接线?

答案是:不可以。理由如下:

(1)、材料属性
而两者钢种不同(化学成份不同)。
圆钢(HPB235)属碳素钢,钢种是Q235。圆钢含碳量小于1.35%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢;螺纹钢低合金钢螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的低合金结构钢。一般情况下螺防纹钢比圆钢的含碳量高,而含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性、可焊性和导电性降低。而电气专业的防雷接地的目的是有利于雷电流入侵时将巨大的雷电流引入地下。也就是说圆钢比螺纹钢导电性能好,有利于将电流引入大地。
(2)、美观性
防雷接地在电气专业领域一般都使用圆钢,表面光滑,银白色的
镀锌层显得漂亮而又实用。这一点螺纹钢是不可及的。

附:相关规范的搭要求如下:

防雷接地的搭接材料不可以用螺纹钢代替圆钢:《接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3.2.5条“除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管”,3.2.6条“接地装置的人工接地体,导体截面应符合热稳定、均压和机械强度的要求,还应考虑腐蚀的影响。
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)5.3.1条“引下线的材料、结构和最小界面应按本规范表5.2.1的规定取值”
5.4.1条“接地体的材料、结构和最小截面应符合表 5.4.1的规定。”
注:当完全埋在混凝土中时才可采用裸钢。
以上规范中均未提及到采用螺纹钢材料,且在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)5.3.4条明文规定接地材料不得采用螺纹钢。因此除完全埋在混凝土中的自然接地体外,螺纹钢不能代替圆钢用在防雷接地系统中。
防雷接地的扁钢有明确规定是镀锌,搭接圆钢也需要镀锌,相关规范依据如下:

①《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)11.7.3条“除利用混凝土中钢筋作引下线外,引下线应热镀锌,焊接处应涂防腐漆”,11.8.3条“接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆”。
②《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)5.3.3条“引下线宜采用热镀锌圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。”
③《接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3.2.5条“除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材,水平敷设的可采用圆钢和扁钢,垂直敷设的可采用角钢和钢管。”
防雷接地焊接圆钢不允许采用单面焊接,相关规范如下:
   《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)4.1.2.4条“导体为钢材时,焊接的搭接长度及焊接方法要求应符合表4.1.2的规定。

希望我的回答你能满意。

点评+1

  • 发表于 2015-03-28     解释得详细

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-03-25 06:54:47

 发表于2015-03-24   |  只看该作者       筑龙币+5

3

    前面高工已答复的比较全面,我再补充几点:

    国家规范 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)和标准图集99D501-1中都对屋面避雷带的施工、材质、强度、位置有明确的要求,对于你提出的问题答复如下,希望你能满意。

    1、屋面女儿墙上安装的避雷带(也叫接闪器)一般是居中安装,对于女儿墙压顶较宽的地方,在保证墙体和支架强度的情况下,可略向外侧设置。2、支架的高度图集有规定,一般掌握是100~150MM。3、电梯机房顶也应设置一环形避雷带,垂直明敷支架的高度可和水平段相同。4、防雷接地系统中不可用螺纹钢做跨接线,因螺纹钢的材质成分和强度的原因,焊接性能差,焊接时宜出现瑕疵和弊病,应用镀锌圆钢做焊接跨接线。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-03-25 06:55:01

 发表于2015-03-25   |  只看该作者       筑龙币+5

4

学习,两位专家辛苦!

奖励      

  • 奖励于 2015-03-27 15:44:53

 发表于2015-03-25   |  只看该作者       筑龙币+5

5

还不错哟谢谢分享

奖励      

  • 奖励于 2015-03-27 15:44:55

 发表于2015-03-25   |  只看该作者       筑龙币+5

6

更多精彩内容,敬请关注微信:youdianjiuliang

屋面避雷网-QQ截图20150323104624


奖励      

  • 奖励于 2015-03-27 15:44:58

 发表于2015-03-28   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   xiaogao121  发表于  2楼   2015-03-24  你的第1、2、3个问题我想这样回答,屋面避雷网和避雷网支架的高度均取决于我们所在地区雷击系数、防雷等级、屋面结构特点和我们的避雷网的防雷保护半径...
解释得详细

 发表于2015-04-01   |  只看该作者       筑龙币+5

8

前面的分析讲解很到位,学习了

 发表于2015-04-16   |  只看该作者       筑龙币+5

9

两位专家解释很详细辛苦了!

 发表于2015-11-05   |  只看该作者      

10

参加全国BIM等级考试,筑龙教育给你报销学费。通过第七期考试的学员还可获得200元奖学金。还有更多奖品,快来拿走https://edu.zhulong.com/cuxiao/bim_zt.html#choujiang

wlj585324

江苏 盐城 | 建筑电气

2 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20