[专家答疑]关于民用建筑电气设计规范

发表于2015-01-12     1566人浏览     9人跟帖     总热度:574  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-01-13   |  只看该作者       筑龙币+5

2

  在防火剩余电流动作报警系统设计中,检测点的设置至关重要。如设计得不合理,误报率将很高。通常检测点的设置要考虑两个问题:一是配电回路的自然漏流对测量的影响和自然漏流波动对测量的影响。二是电气火灾易发生的部位。

  对自然漏流的影响应采取措施尽量抵消,方法一是将检测点设置在负荷侧,干线部分的自然漏流对测量没有影响。方法二是将检测点设置在电源侧,采用下限连续可调的剩余电流动作报警器抵消自然漏流的影响。但这种方法在容量较大、线路较长及自然漏流波动较大的配电回路中也不宜采用。最好还是将检测点设置在负荷侧。

  从电气火灾发生的部位来看,负荷侧发生的火灾概率远大于电源侧,在不能两全的情况下,还是将检测点设置在负荷侧为宜。

  防火剩余电流动作报警值500mA 是现行国际电工委员会IEC 标准的规定。由于配电线路的分布电容是和线路容量、线路长短、敷设方式与空气湿度等有关,如果自然漏流波动较大,为了减少误报,建议检测点安装在配电系统第二级开关进线处(楼层配电箱进线处)。

  防火剩余电流动作报警系统是最近出现的新技术,对于它的设计选用及安装尚无据可依。《民规》虽首次将其列入规范,但可能有不完善之处,还需在实际应用中积累经验,逐步完善。


 发表于2015-01-14   |  只看该作者       筑龙币+5

3

顶一个!

 发表于2015-01-14   |  只看该作者       筑龙币+5

4

学习了!

 发表于2015-01-17   |  只看该作者       筑龙币+5

5

设计规范是否强调必须设置楼层开关箱,还是必须服从当地的供电部门的要求呢

点评+1

  • 发表于 2015-01-18     最好是符合当地供电局的要求,否则不给你接线呀