[讨论]进线高压电缆是否需要有耐火的要求?

发表于2014-11-18     3831人浏览     10人跟帖     总热度:402  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-18 11:41:16

 发表于2014-11-19   |  只看该作者       筑龙币+5

2

一般情况为减少造价,高压进户电缆不会采用耐火电缆,况且高压电览着火的机率非常低,可不考虑。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-20 12:09:23

 发表于2014-11-19   |  只看该作者       筑龙币+5

3

没必要用防火电缆,高压电缆本来就是烧坏了就直接换的,如果换成防火电缆,成本过高,这是不合情也不合理的

 发表于2014-11-19   |  只看该作者       筑龙币+5

4

个人认为没有必要用防火电缆,首先规范没有明确规定,其次,高压电缆都是整根更换,使用防火电缆是不必要的

 发表于2014-11-19   |  只看该作者       筑龙币+5

5

没必要,我们现在做都没用耐火的

 发表于2014-11-19   |  只看该作者       筑龙币+5

6

不是特种电缆没有必要做成特种,这样也提高了成本。

 发表于2014-11-20   |  只看该作者       筑龙币+5

7

规范没有明确规定,换成防火电缆,成本过高,这是不合情也不合理的

 发表于2014-11-21   |  只看该作者       筑龙币+5

8

耐火电缆用于发电厂等明敷有多根电缆配置中,或位于油管、有熔化金属溅落等可能波及场所

 发表于2014-11-22   |  只看该作者       筑龙币+5

9

这个城市码头,由“独立平台”和“灵活平台”组成,设计成一个由一系列步道串联的海洋主题景观。平台将码头和市中心紧密联系在一次。咖啡厅和多种市集有助集聚人群,形成充满能量和活动多样的场所。

 发表于2014-11-22   |  只看该作者       筑龙币+5

10

除建设单位特别要求,从成本考虑不用