回答你的问题:
1、路灯和庭院灯肯定都是要设置接地极,要根据采用的接地型式来确定。
2、采用TT接地系统时是必须的,采用TN-S系统时,建议几盏采用一组接地装置。
3、人工接地的做法有几种,垂直接地装置多用,多采用热镀锌钢管或热镀锌角钢作为接地装置。可参照图集做法。埋地深度一般施工完成后的接地装置顶距地面不小于0.7m吧。
谢谢楼上的解答,
1.请问“采用TN-S系统时,建议几盏采用一组接地装置”是什么意思呢?
2.另外图集上的庭院灯怎么没有接地极呢,是不是图集有错误呢?谢谢!
现场施工的时候地线是如何和金属立杆连接的呢?
室外灯具 一般灯泡在最顶端 是否地线不用上到顶端和灯泡连接 直接在灯具基础部位接在地脚螺栓上和立杆连接就可以了呢?
采用TN-S系统 到底有没有强制规定必须就地引接接地体呢?
山东 | 给排水