能买到专用支架做支撑,但是每段的引下点还是需要焊接,焊接要求双面施焊,搭接长度是6D,焊缝饱满,完成后做两道防腐,给你参考图片, |
一般也采用扁钢支架 预埋支架与避雷带一样高,另一短扁钢作Z形,打眼穿螺栓固定,把避雷带夹在中间固定 支架预埋时先要打眼的 类似于配电房环网的做法 扁钢引上点做镰刀弯与避雷带三面焊接,焊接长度符合要求 做镰刀弯的时候特别应注意不要缩小扁钢的截面 如有评杯要求,扁钢与扁钢的焊接处也需做成Z形,确保对接的缝在中间位置 |
做避雷带特别硬注意截面的要求 比如采用-25X4扁钢的,截面为100 但是购买的扁钢一般25和4都不会到,都是下公差 这个时候就要买25X5的,确保截面面积 等电位也有相似的要求 |
中国 | 建筑电气
7 关注
7 粉丝
4 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)