求女儿墙上扁钢避雷带的做法

发表于2013-05-17     7557人浏览     10人跟帖     总热度:705  

  • 文件格式:jpg
  • 文件大小:7.05MB
求助,求建筑物女儿墙上扁钢避雷带的做法,图片,我原先施工过程中避雷带的支撑腿是焊接的,但是国优专家检查说是不能焊接,圆钢的避雷带是有专用的接地卡子,扁钢的怎么做没见过,有专用的接地卡子吗?谁有做法或者图片发几张,谢谢,小弟新手。
  • 文件格式:jpg
  • 文件大小:7.05MB
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-05-18   |  只看该作者      

2

看看图吧

求女儿墙上扁钢避雷带的做法-QQ图片20130518091631.jpg

 发表于2013-05-22   |  只看该作者      

3

那看这个图集就是支架可以焊接了,谢谢

 发表于2013-05-22   |  只看该作者      

5

能买到专用支架做支撑,但是每段的引下点还是需要焊接,焊接要求双面施焊,搭接长度是6D,焊缝饱满,完成后做两道防腐,给你参考图片,

求女儿墙上扁钢避雷带的做法-IMG_0013.JPG

求女儿墙上扁钢避雷带的做法-P1080329.JPG

 发表于2013-05-23   |  只看该作者      

6

一般也采用扁钢支架
预埋支架与避雷带一样高,另一短扁钢作Z形,打眼穿螺栓固定,把避雷带夹在中间固定
支架预埋时先要打眼的
类似于配电房环网的做法
扁钢引上点做镰刀弯与避雷带三面焊接,焊接长度符合要求
做镰刀弯的时候特别应注意不要缩小扁钢的截面
如有评杯要求,扁钢与扁钢的焊接处也需做成Z形,确保对接的缝在中间位置

 发表于2013-05-23   |  只看该作者      

7

做避雷带特别硬注意截面的要求
比如采用-25X4扁钢的,截面为100
但是购买的扁钢一般25和4都不会到,都是下公差
这个时候就要买25X5的,确保截面面积
等电位也有相似的要求

 发表于2013-05-23   |  只看该作者      

8

5楼的是圆钢做法,扁钢有这种支架吗? 能穿个图片看看吗? 在追问一下配电箱环网支架做法,最好友图片,谢谢

 发表于2013-05-24   |  只看该作者      

9

感觉有点区别

 发表于2013-06-01   |  只看该作者      

10

同意6楼的做法。

 发表于2014-04-22   |  只看该作者       筑龙币+5

11

有标准设计图集参考