超高层电缆垂直敷设现场照片

发表于2012-08-29     9598人浏览     26人跟帖     总热度:180  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-08-30   |  只看该作者      

2

从上往下呢

点评+1

  • 发表于 2012-08-30     你倒是提醒我了啊,让我思路更宽了。这个项目电缆比较粗的像185和240的重量太大。属于超高层150米,加上地下室到红号站大约180多米。人货两用电梯不能运输,也不方便盘盘。比较小的像95的电缆都是拉到楼顶再放下放的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-08-30 21:26:36

 发表于2012-08-30   |  只看该作者      

3

zhangwei2050 发表于 2012-8-30 09:24 从上往下呢...超高层电缆垂直敷设现场照片_1
你倒是提醒我了啊,让我思路更宽了。这个项目电缆比较粗的像185和240的重量太大。属于超高层150米,加上地下室到红号站大约180多米。人货两用电梯不能运输,也不方便盘盘。比较小的像95的电缆都是拉到楼顶再放下放的。

 发表于2012-08-31   |  只看该作者      

4

超高层电缆垂直敷设现场照片_2

 发表于2012-09-14   |  只看该作者      

5

跟当年施工时的做法差不多
所不同的是我们那时候是多次往上拉的
比如说垂直高度一百米,从下往上先拉到50米左右的某一层,下面的全绑扎好
然后再往上拉
当然,得看现场是不是有这个条件
关键是电缆重量和卷扬机的荷载、速度要控制好

 发表于2012-09-14   |  只看该作者      

6

不建议从上往下放
因为以前也曾经这么试过
电缆过重,卷扬机速度控制不了的
很危险
幸亏当时考虑到了这一点,另外在电缆盘上做了个刹车装置
当时惊出一身汗

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2012-09-14 11:13:54

 发表于2012-09-19   |  只看该作者      

7

不错的资料图哦

 发表于2012-10-05   |  只看该作者      

8

关键是电缆重量和卷扬机的荷载、速度要控制好。。。。。。。。我们也是这样拉的,每隔几层安排人员跟进,全部对讲机,省人工,主要一个速度要掌握好。

点评+1

  • 发表于 2012-10-07     说的都在点上了

 发表于2012-10-07   |  只看该作者      

9

长见识了 谢谢分享

 发表于2012-10-07   |  只看该作者      

10

313636394 发表于 2012-10-5 15:33 关键是电缆重量和卷扬机的荷载、速度要控制好。。。。。。。。...超高层电缆垂直敷设现场照片_3
说的都在点上了

大毛牛

北京  | 给排水

53 关注

586 粉丝

12 发帖

20 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20