赶鸭子上架,工地生活区临时用电检查要注意什么?

发表于2011-12-12     5404人浏览     4人跟帖     总热度:10  

小弟暖通专业。。前端时间被安排电气工作。。
这两天工地要进行生活区临时用电检查,虽然我看了看临时用电规范,但还是一头雾水,请教大家,生活区的临时用电检查要注意什么方面呀?要到时候检查一个都不知道,那就惨了。。
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-12-12 17:58:52

 发表于2011-12-12   |  只看该作者      

2

这个主要是现场临电,俺也不是太懂,各个地方要求也不一样,最好到周边工地看看去,基本的要求都一样,就是个别地方会有特别要求,临电还是很重要的,安装大检查必查的

 发表于2011-12-13   |  只看该作者      

3

既然是生活区临时用电检查,配电箱检查少不了,包括箱内开关特别是漏保,还有户内是否有不安全用电情况等。

奖励      

  • 奖励于 2011-12-14 20:41:06

 发表于2011-12-14   |  只看该作者      

4

工地生活区主要检查宿舍是不是低压照明,电源插座加石棉垫,民工宿舍有没有接电褥子,有没有私自接线,民工伙房照明要用低压防爆灯等。

奖励      

  • 奖励于 2011-12-15 18:30:45

 发表于2011-12-16   |  只看该作者      

5

临电检查重在接地!一二级箱的重复接地是否可靠,固定的机械设备、内外墙脚手架等等的重复接地(防雷接地),各级配电箱的门接地,各类照明及电动工具的接地。
其次,规范中三极配电二级保护和“一箱一机,一闸一漏”是重点,漏电开关是否灵敏、是否采用三级配电箱给设备供电、有没有做到每台设备有单独的开关和配电箱,一二级箱内检查记录表是否齐全并每天检查。
再次,接线是否规范,线头有无裸露,有无跳过开关接线,颜色是否正确,线缆有无直接绑扎在钢筋钢管上。