夜空流星
0 2011-06-25 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励
奖励于 2011-06-27 17:15:43
举报 点评(0) 点赞(0)
超越的力量
发表于2011-06-25 | 只看该作者
2
奖励于 2011-06-27 17:15:47
3
谢谢版主的回答!具体做法是不是从基础接地网格那用扁钢引到套管那?
再问下,是不是所有的进户套管都必须做?不管是电力的,还是给排水的,我们这还有地源热泵的!
奖励于 2011-06-27 17:15:59
发表于2011-06-26 | 只看该作者
4
奖励于 2011-06-27 17:16:05
随便玩玩520
5
一般图纸说明中都有这么一句话,-4*40镀锌扁钢与所有进入建筑物的金属管道等电位连接。
你的问题同理。
比较简单的做法利用结构钢筋做跨接。
奖励于 2011-06-27 17:16:14
jychen1
6
必须做接地的,满足等电位联结的要求。
奖励于 2011-06-27 17:16:17