全是人为的因素 1、结构线操作人员的因素,致使弹线不准确。产生偏差 2、电气施工人员二次定位的因素,存在测量工具的因素, 3、电气施工人员的个人因素,专业性 4、其它破坏性因素 |
建筑地坪面完成后,其插座及开关盒距地安装高度要达30CM和1.3米,我只能说,这不是绝对值,好的方式就是结合土建,知道建筑地坪面完成标高是好多,你自己预埋的时候就要充分考虑这个高度,力求最大限度满足这个设计规范规定高度,最重要的一点,就是要使同一房间内的开关盒插座盒处于同一高度,即使达不到规范值要求,感观上至少美观些。 |
此问题在施工中的确都存在,以下几点要做到:1、首先,要找好结构施工时的建筑或结构+50线。2、确定预埋盒标高(最好提高两公分)。3、确定每个盒子标高(可用水平管或水平仪)。4、盒子固定,这是最关键步骤。铁盒可先焊两根水平钢筋,塑料盒可采用穿筋盒。然后和墙体钢筋网绑扎固定。5、成品保护,盒子固定完后有人看护,防止其他工人或木工合模板时碰歪盒子。 |