避雷、电气接地电阻测试记录的区别

发表于2011-03-15     6806人浏览     6人跟帖     总热度:10  

避雷接地电阻测试记录和电气接地电阻测试记录的区别是什么?在基础回填前应该是用哪个表?还是两个表都有呢?请给予我帮助谢谢!!

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-03-16 23:35:17

 发表于2011-03-16   |  只看该作者      

2

只做电气接地电阻测试记录


没有避雷接地电阻测试记录这项内容


如果再想详细知道,请看地方的资料规程

奖励      

  • 奖励于 2011-03-16 23:35:35

 发表于2011-03-17   |  只看该作者      

3

有避雷引下线隐蔽验收记录和接地电阻测试,其中接地电阻测试是18项功能表中必须填写的,且要存城建档案馆的

奖励      

  • 奖励于 2011-03-18 21:33:07

 发表于2011-03-22   |  只看该作者      

4

我们海南这边  这两种表都有 所以我一下子搞不清了  谢谢各位的回答

奖励      

  • 奖励于 2011-03-23 20:52:12

 发表于2011-03-25   |  只看该作者      

5

 1、 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。


2、与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 

 2、电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。


 3、电气接地电阻测试和避雷接地电阻测试是:测试接地极接地电阻大小,通常是在离开被测接地网30米外另打一个接地比较好的接地极,测量两者之间的电阻,电气接地电阻应小于等于4欧姆,避雷独立接地应小于等于10欧姆.


电气绝缘电阻测试就是测量设备带电部位和金属外壳之间的电阻值,绝缘良好的设备通常都在兆欧级别.


4、一般工程竣工后,功能测试其包括防雷接地测试,这种做法不能真正代表避雷接地电阻值。因为除了埋设人工接地体和利用自然接地体外,他还并连了高压进户扁铁、自来水管、暖气钢管、等电位等多处接地。实测数字不能代表避雷接地电阻值,如其他接地一方进入建筑物也满足不了避雷引下线的间距要求,为此要测避雷真实的数据,应在埋设接地体填土后,即测出的接地体电阻值为真正数据,也符合避雷引下线的间距要求。

奖励      

  • 奖励于 2011-03-26 07:08:38

 发表于2011-03-25   |  只看该作者      

6

看来楼主没有搞清楚接地电阻和绝缘电阻的概念,测试防雷接地的仪表叫接地电阻测试仪也叫地阻仪,测试导线的绝缘阻值是绝缘电阻测试仪又叫欧姆表。这两个表的原理有一定的区别!

奖励      

  • 奖励于 2011-03-27 00:29:52

 发表于2011-05-12   |  只看该作者      

7

谢谢

奖励      

  • 奖励于 2011-05-13 03:37:53