有避雷引下线隐蔽验收记录和接地电阻测试,其中接地电阻测试是18项功能表中必须填写的,且要存城建档案馆的 |
我们海南这边 这两种表都有 所以我一下子搞不清了 谢谢各位的回答 |
1、 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。 2、与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。 3、电气接地电阻测试和避雷接地电阻测试是:测试接地极接地电阻大小,通常是在离开被测接地网30米外另打一个接地比较好的接地极,测量两者之间的电阻,电气接地电阻应小于等于4欧姆,避雷独立接地应小于等于10欧姆. 电气绝缘电阻测试就是测量设备带电部位和金属外壳之间的电阻值,绝缘良好的设备通常都在兆欧级别. 4、一般工程竣工后,功能测试其包括防雷接地测试,这种做法不能真正代表避雷接地电阻值。因为除了埋设人工接地体和利用自然接地体外,他还并连了高压进户扁铁、自来水管、暖气钢管、等电位等多处接地。实测数字不能代表避雷接地电阻值,如其他接地一方进入建筑物也满足不了避雷引下线的间距要求,为此要测避雷真实的数据,应在埋设接地体填土后,即测出的接地体电阻值为真正数据,也符合避雷引下线的间距要求。 |
看来楼主没有搞清楚接地电阻和绝缘电阻的概念,测试防雷接地的仪表叫接地电阻测试仪也叫地阻仪,测试导线的绝缘阻值是绝缘电阻测试仪又叫欧姆表。这两个表的原理有一定的区别! |
海南 玉林 | 建筑施工
0 关注
3 粉丝
3 发帖
100 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)