关于新风系统节能改造方案

发表于2010-11-17     1517人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-11-17 19:40:32

 发表于2010-11-18   |  只看该作者      

2

压力传感器安装位置需与通风专业协商,若采用变频控制的话,控制系统都得改,参见06DX008-2 电气设备节能设计

奖励      

  • 奖励于 2010-11-18 21:42:18

 发表于2010-11-19   |  只看该作者      

3

为何不用BMS?

奖励      

  • 奖励于 2010-11-19 10:57:44

 发表于2010-11-19   |  只看该作者      

4














以下是引用片段:

以下是引用lixinglong在2010-11-19 2:55:00的发言:

为何不用BMS?






 


此次改造主要是为降低风压,以及风机节能。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-19 16:41:13

 发表于2010-11-19   |  只看该作者      

5














以下是引用片段:

以下是引用lxt9607在2010-11-18 13:35:00的发言:

压力传感器安装位置需与通风专业协商,若采用变频控制的话,控制系统都得改,参见06DX008-2 电气设备节能设计






 


压力传感器现在安装在哪都可以,只是不太清楚测量哪个位置压力相对准确些。还有原有新风机的控制柜肯定是要改的,保留原来的BA系统。

奖励      

  • 奖励于 2010-11-19 19:10:54

liuxuemin1

北京  | 建筑电气

2 关注

0 粉丝

3 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20