相电压和线电压的问题

发表于2010-08-30     2166人浏览     5人跟帖     总热度:10  

弱弱的问下, 我们居民用电都是220V相电压, 那换算成线电压就是380V了。
那为什么工业用电和居民用电不一样呢,? 工业电压的380V不也是指的线电压吗?
本人基础不是很好, 求指导~ 谢谢
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-08-31 22:18:53

 发表于2010-08-30   |  只看该作者      

2

民用的负荷单相设备居多。
工业的有很多电动机或者加热器等三相对称负荷。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-31 22:19:02

 发表于2010-08-31   |  只看该作者      

3

以下是引用lixinglong在2010-8-30 19:38:00的发言:民用的负荷单相设备居多。...
- -,这位大虾好像没有明白我的意思,我是说换算过后,工业用电不和民用电一样了么? 还是民用电的没有线电压?

奖励      

  • 奖励于 2010-08-31 22:19:18

 发表于2010-08-31   |  只看该作者      

4

居民用电没有线电压。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-31 22:19:28

 发表于2010-08-31   |  只看该作者      

5

线电压就是两火线间的电压,相电压就是火线对中性线的电压(中性线在电源处接地)对这个问题不能独立起来看,供电是个系统问题。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-31 22:19:39

 发表于2010-08-31   |  只看该作者      

6

知道了, 谢谢各位。