1、接地网钢筋双面焊接,焊接长度大于6倍,焊缝饱满,即:大于12*6=72mm。
2、接地网与每处避雷引下线处钢筋双面焊接,焊接长度大于6倍。
3、每处避雷引下线在室外地坪-0.8米处,埋深越低,接地效果越好,用-40*4镀锌扁钢引出接地扁钢,扁钢与圆钢搭接长度大于大于2倍,焊缝饱满,即:大于40*2=80mm。,此做法是接地电阻达不到设计要求,在室外另加接地装置用。
4、在建筑物四周或每处避雷引下线处预留接地测试点,高度一般为室外地坪0.8米左右,用-40*4镀锌扁钢与避雷引下线引入暗装接地盒就可以啦!
5、计算按户内接地母线敷设,计算两根钢筋截面相乘/按每米计算。
6、一栋建筑一般为一个接地网,要计算为1个接地系统调试。

奖励      

  • 奖励于 2010-06-12 21:16:40

 发表于2010-06-11   |  只看该作者      

3

以下是引用hongchangjun在2010-6-11 10:49:00的发言: [quote...
利用基础筏板内钢筋作接地极 ,具体做法是什么,你说接地网钢筋双面焊接,焊接长度大于6倍,是焊哪里的钢筋呀,你没说,是筏板底沿着处墙一圈的上下两层钢筋吗?
利用基础筏板内2根ф12主筋通长焊接作为接地极和上面的做法一样吗,是否这两各说法实际施工都是一种做法呀

奖励      

  • 奖励于 2010-06-12 21:16:55

 发表于2010-06-11   |  只看该作者      

4

楼主:
按照接地图纸(施工图)所标示的轴线、位置将基础筏板内的钢筋通焊成环路,构成接地网,这种做法是民用建筑最简单的,俗称为“筏板接地”。
你难道原来一点都没接触这方面的知识吗?

奖励      

  • 奖励于 2010-06-12 21:17:07

 发表于2010-06-11   |  只看该作者      

5

我说下我们工程的做法:利用基础筏板内钢筋作接地极,如果基础钢筋时采用的对接焊,那只需在基础的四周上线两层用拐角筋焊接,一般情况下基础钢筋不容易双面焊接,施工难度较大,一般采用焊接12倍单面焊接。钢筋不是对接焊的就要在中间钢筋连接处自己焊接,焊接长度及工艺参照规范,双面焊接不能实施的采用单面焊接12倍。

奖励      

  • 奖励于 2010-06-16 03:24:34

 发表于2010-06-11   |  只看该作者      

6

1、利用基础筏板内钢筋作接地极,规范要求是直径不小于16的两根钢筋;如果是12的钢筋必须是4根。
2、钢筋是螺纹连接为了考虑其连接质量,在连接处用直径不小于8毫米的圆钢作跨焊接,焊接长度不小于圆钢的6倍直径,且两面施焊。另在每个直线段把两根16或4根12的作为接地极的钢筋、用圆8的钢筋作封闭焊。
3、引下线钢筋与作为接地极钢筋连接也需用直径不小于8毫米的圆钢作跨焊接,要求与第2条相同。
4、焊接处要求焊缝饱满、无夹渣咬肉、焊渣清除。

奖励      

  • 奖励于 2010-06-16 03:24:38

 发表于2010-06-14   |  只看该作者      

7

是不是就沿外墙一圈呀,中间再有几道 (图上有时有短轴方向也有

奖励      

  • 奖励于 2010-06-16 03:24:42

 发表于2011-05-21   |  只看该作者      

8

6楼的朋友你好,筏板内钢筋接地极,那本规范有要求要用直径不小于16的两根钢筋呀。